Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2012 в 19:28:13

Нужно нарисовать карту селективности для плавкой вставки ППН 125А и автоматического выключателя номинал 100А (нужно подобрать чтоб была селективность с ППН, с тепловым и электромагнитным расцепителем, желательно русского производителя). Помогите советом а лучше примером. сам не релейщик

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2012 в 16:24:42

рисуйте - данные есть в интеренете: http://ekfgroup.com/catalog/fuses_with_the_dpu_performance_indicator/111/#characteristics - указаны диапазоны срабатывания (2 кривые вокруг цифры 125 описывают этот диапазон) http://ekfgroup.com/catalog/automatic_switch/2687/#characteristics - в зависимости от кривой B/C/D ток отсечки электромагнитного расцепителя будет разным. вы уж определитесь - какая вам кривая нужна. Обычно используется кривая C

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу