Прошу совета в решении следующей задачи: имеется квартира, необходимо протянуть освещение на всё, кроме ванной комнаты. Проводка в гофре, по потолку, потолок натяжной. Проводка спускается, без гофр в шторбы сделанные в штукатурке. Имеются проходные выключатели двух клавишные. Все обозначено на схеме. Автомат выделен один на освещение этих трех помещении. 16А , кабель ВВГ 2x2.5 Как лучше организовать проводку, протянуть от трех помещении 3 кабеля соединить в автомате, или делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.08.2012 в 10:08:34

#3281741

ruforou написал : потолок натяжной.

И галогенки по 35 Вт?Ну-ну...

ruforou написал : 16А , кабель ВВГ 2x2.5

АВ С10А 2р и ВВГ нг лс 3*1,5 (если на 220В лампы или на 12В каждый со своим трансформатором)

ruforou написал : Как лучше организовать проводку

Лучше конечно разделить,но если нет возможности...

ruforou написал : делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.

Хотя можно и

ruforou написал : протянуть от трех помещении 3 кабеля

и поставить клеммные колодки

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

29.08.2012 в 10:15:43

#3281758

про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки, подвижные 35W, неподвижные 50W. Это не так на самом деле? Опыта с такими потолками у меня нет. И спросить не у кого.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.08.2012 в 10:33:00

#3281797

ruforou написал : про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки

они же продавцы - им впарить нужно - поэтому соврут и глазом не моргнут

ruforou написал : И спросить не у кого.

Неоднократно общался с ребятами от натяжных потолков - все в один голос говорят что потолки от галогенок коробит - только экономки(они очень слабо нагреваются,у галогенок температура рабочая около 80 градусов)Если они не долго работают ,то может и ничего - но так бывает редко

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

29.08.2012 в 10:38:48

#3281804

ну я не знаю, зачем им себя подставлять, например я закажу у них потолок и монтаж светильников, светильник так же куплю у них. Они же дают гарантию на этот потолок. В общем полностью их косяк будет. Вопрос: почему надо ставить 2-полюсной автмоат 10А ? а не один 16А в чем выигрываемым?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.08.2012 в 10:44:56

#3281821

ruforou написал : в чем выигрываемым?

в безопасности,а 16А на свет - перебор

ruforou написал : светильник так же куплю у них.

ой зря

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2012 в 11:15:03

#3281893

ruforou написал : Они же дают гарантию на этот потолок.

она пожизненная что ли? покоробит не сразу, а через пару годков...

ruforou написал : почему надо ставить 2-полюсной автмоат 10А ?

потому что 3х1.5.

Аватар пользователя
Aleksey777

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 72

30.08.2012 в 06:18:36

#3283773

ТС говорил про провод на 2,5 квадрата, так что 16А имеет место быть, другое дело что это с запасом.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2012 в 06:27:07

#3283775

это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

30.08.2012 в 06:54:37

#3283797

andrewkhv написал : это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.

от ВВГ через распаячнную коробку будет отходить гибкие кабеля на светильники.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2012 в 07:21:37

#3283817

ну воть опять начинается! распайки за натяжным потолком, гибкие кабеля... шввп что ли хотите прокинуть?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2012 в 07:45:40

#3283835

ruforou написал : от ВВГ через распаячнную коробку будет отходить гибкие кабеля на светильники.

Чего так? С какого переляку? Кто автор технологии? После автомата С16 и линии кабелем ВВГ 3*2,5 вдруг переходить за потолком на ШВВП, да поди ещё 2*0,75, да?

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

30.08.2012 в 07:52:34

#3283841

автомат 10А ,ВВГ 1,5 мм2, через распаячную коробку ШВВП 1,5 мм2 на 2 группы светильников. Доступ к распаячной коробке будет.

ШВВП удобней для таких целей, а ВВГ неудобно для таких, так еще потолок есть вероянтность проткнуть

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2012 в 08:02:58

#3283848

ruforou написал : а ВВГ неудобно для таких, так еще потолок есть вероянтность проткнуть

вы его после монтажа потолка собрались пропихивать?

ruforou написал : распаячную коробку

нахрена? используте ваги 224-112, на свет их можно без опаски использовать. и доступ к ним через отверстие для светильника!

ruforou написал : ШВВП

отставить джамшутинг! шввп - это шнур для настольной лампы или телевизора, а не для стационарной проводки!

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

30.08.2012 в 08:08:37

#3283850

Ок. джамшутинг я не хочу, про ВАГО слышал и даже держал в руках, их и собирался в распачной коробке использовать. Но объясните мне зажмутся ли 2 ВВГ 1,5 мм2 в клемме точечного светильника?

Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

30.08.2012 в 08:54:21

#3283882

ruforou написал : Но объясните мне зажмутся ли 2 ВВГ 1,5 мм2 в клемме точечного светильника?

что мешает развести шлейфом, используя WAGO 222-413, делая ответвление на светильник, без коробок разумеется?

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

30.08.2012 в 09:25:51

#3283910

Kamto написал : что мешает развести шлейфом, используя WAGO 222-413, делая ответвление на светильник, без коробок разумеется?

можно и так, только нафига рычажные?

Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

30.08.2012 в 09:30:31

#3283920

ruforou, не нравится 222 серия, используйте другую ))

Аватар пользователя
ButuZZ

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Одинцово

Сообщений: 13

05.09.2012 в 12:12:27

#3294761

Друзья, плиз помогите пожалуйста. Хочу собрать вот такую схему освещения комнаты и никак не дойду умом как соединить переключатели, чтобы работало все как нужно. Не журите если таков вопрос уже был.

Аватар пользователя
ruforou

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Новосибирск

Сообщений: 40

05.09.2012 в 12:14:54

#3294767

А выключатели, то проходные? они должны перебрасывать с одного контакта на другой.