Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

19.08.2006 в 13:54:02

Скажите кто знает все ли ж/б опоры должны заземляться? И какое сопротивление должно быть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

19.08.2006 в 16:14:48

http://ruscable.ru/info/pue/2-5.html написал : 2.5.74. На ВЛ должны быть заземлены:
... 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
... 2.5.75. ... Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в 2.5.74, п. 2, должны быть: для ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также для всех ВЛ 35 кВ - не более приведенных в табл. 2.5.21, для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом·м - не более 30 Ом, а в грунтах с выше 100 Ом·м - не более 0,3 Ом.

10-20 Ом, скорее всего.

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

21.08.2006 в 09:56:32

берите 30 Ом

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

21.08.2006 в 11:20:02

LoveJoy

То есть одинокий коттедж на окраине пахотного поля можно считать ненаселённой местностью?

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

21.08.2006 в 11:40:13

п. 2.5.129. ПУЭ 7 редакция - "...Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в населенной местности, а также всех ВЛ 35 кВ должны быть не более приведенных в табл...." как правило грунты встречаются с высоким удельным сопротивлением

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

21.08.2006 в 11:50:24

LoveJoy написал : как правило грунты встречаются с высоким удельным сопротивлением

Ясно, автору надо удельное сопротивление уточнять, если низкое - хватит естественного заземления подземной части опоры?

Алексей 22

Кстати, к вопросу о преимуществах ВЛЗ - один метр до земли могли бы выиграть. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.