30.08.2012 в 00:35:29
Вообще-то для Литокола Гидрофлекс рекомендована своя грунтовка, но я наивно надеялся, что и Церезит СТ17 подойдет.
Ошибся. Или...?
На следующий день после нанесения Гидрофлекса попытался слегка очистить отверстие в стене от "кляксы" Гидрофлекса. В результате гидроизоляция очень легко стала сходить чулком по всей поверхности, практически не оставляя следов на стене (гипс).:(:(:(
Сейчас беспокоит один вопрос, а не повториться ли подобное при использовании рекомендованного Праймера Ф от Литокола? Не хотелось бы потратиться на поиски, закупку, а результат получить аналогичный. На гидроизоляцию планируется класть плитку, используя клей от Литокола К80.
30.08.2012 в 00:50:21
Сергей...... написал : Не хотелось бы потратиться на поиски, закупку, а результат получить аналогичный.
Вот именно.Когда-то я тоже попался на такую фигню.Гидроизоляция снялась с гипса.С тех пор поступаю проще.Гипсовая стена обеспыливается,грунтуется СТ-17 и все.Укладывается плитка. Кстати,не обязательно под обычную плитку К-80.У вас ведь не керамогранит. P.S. Если очень хочется гидроизоляцию,используйте "Полифлюид".Я сам его не применяю,но знаю,что некоторые мастера успешно используют.
30.08.2012 в 07:36:16
Понятно.
Но, гидроизоляцию все-таки очень хочется, учитывая, что до ремонта стены выглядели так:
30.08.2012 в 10:56:22
Сергей......, Грунтовка Церезит не виновата, просто её нужно больше, чтобы закрыть абсолютно все поры в гипсе... лучше конечно было взять аквастоп - он не так глубоко лезет вштукатурку, поэтому и расход его будет поменьше. ... однако, то, что гидроизоляция "слазит чулком" - это как бы ещё ни о чём не говорит... наклей на пробу квадрат из 4-х плиток, а потом попытайся "снять чулком" вместе с гидроизоляцией... вот это будет показательно. ... А вот то, что у тебя в углах нет армирования - вот это плохо. Гидроизоляция в примыканиях должна армироваться, серпянкой. наклей туда какой - нибудь бинт, чтоле. ... фотки очень показательны... они говорят о том, что коррозия металла внутри гипса очень сильная (во влажных условиях, естественно)... в цементе такого разрушения не бывает... да и в гипсолитых, армированных деревяшками, я таких сильных разрушений тоже не встречал... ... ещё ошибка очень и очень распространённая : то что поверхность "расчерчена" - сделаны как бы штробы - это тоже плохо, - в плане сцепления со штукатуркой или с плиткой это ничего не даёт, а вот верхний упрочнённый слой теперь разрушен и ослаблен...
02.09.2012 в 22:20:09
Присмотрелся внимательней к проблеме. Оказалось, что я ошибся. Гидроизоляция легла и сцепилась с грунтовкой замечательно.)) От стены отрывался этот "бутерброд" - Ceresit и Hidroflex, под которыми оставалась гипсовая стена. Т.е. Церезит проник в стену совсем неглубоко и оторвался от неё с тонким поверхносным слоем. Пришлось всё отрывать и перегрунтовывать. Сначала разбавленным Литоколом Праймер-С, затем им же неразбавленным. После этого нанесу Праймер-F. А уже потом будет Гидрофлекс. Рекомендация производителя, проверю, какой это даст результат. :cool:
03.09.2012 в 18:45:14
может быть стена сырая? у меня такое на сыром(не досохшем) ротбанде, тифенгрунте флихендихте было
03.09.2012 в 22:36:12
Грэй написал : Сергей......,
Грунтовка Церезит не виновата, просто её нужно больше, чтобы закрыть абсолютно все поры в гипсе... лучше конечно было взять аквастоп - он не так глубоко лезет вштукатурку, поэтому и расход его будет поменьше.
Я бы предпочел, что бы грунтовка проникла как можно глубже, и не позволяла легко отдираться поверхносному слою стены.
Грэй написал : ещё ошибка очень и очень распространённая : то что поверхность "расчерчена" - сделаны как бы штробы - это тоже плохо, - в плане сцепления со штукатуркой или с плиткой это ничего не даёт, а вот верхний упрочнённый слой теперь разрушен и ослаблен...
Именно там, где были эти "расчесы", грунтовка и гидроизоляция держалась замечательно. А когда снимал старую плитку, то в этих расчесах оставался клей от плитки и удалялся оттуда очень неохотно. Т.ч. я добавочно нанес эту "распространенную ошибку" и на другие участки стены.))
ДэБОШ написал : может быть стена сырая? у меня такое на сыром(не досохшем) ротбанде, тифенгрунте флихендихте было
Практически всё лето стена сохла.
Выравнивал из четырех стен только одну.
Сходило одинаково и на старых, точно сухих, и на этой свежей.
04.09.2012 в 07:41:52
Сергей...... написал : Пришлось всё отрывать и перегрунтовывать. Сначала разбавленным Литоколом Праймер-С, затем им же неразбавленным
ну уж теперь-то, грунтовки не жалейте) ...впрочем, если захочется оторвать, то будет отрываться тоже , только усилй надо будет чуть побольше прилагать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу