Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3288305

Добрый вечер,вопрос почему ноль и земля в щите соеденины на корпусе вместе?вот схема от электриков что они сделали

Хорошая схема, ноль отключил счетчика от шинки и все не мотает
Там на схеме не понятно обьеденены ли шины ноля и земли, пусть учатся рисовать поектанты

Переделка зарядных устройств и не только

не понятно)))?
да уже счетчик сдели,это вводной на доме стоит,я сщиток разбирал,ноль и земля на корпусе вместе на одной клеме сидят.

joni61 написал :
это вводной на доме стоит,я сщиток разбирал,ноль и земля на корпусе вместе на одной клеме сидят

Сделали TN-C-S,только нужно было подключить РЕ и Н,не на корпус щита,а на шинку,а с шинки уже нужно было,жилу подключить на корпус.