snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

02.09.2012 в 17:56:10

Подключаю счётчик энергомера, тот, который небольшой - на дин-рейку. На крышке клемника написано куда подключать Н и Г. Инструкция не проясняет что такое Н и Г. Проясните пожалуйста Вы. Спасибо!

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.09.2012 в 18:08:54

snow-tube написал : На крышке клемника написано куда подключать Н и Г. Инструкция не проясняет что такое Н и Г.

Г-от генератора Н-нагрузка,кажись так:)

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.09.2012 в 18:08:56

Обычно счетчики подключаются если слева направо 1. Вход фаза (от линии, от генератора) 2. Выход фаза (к потребителям) 3. Вход ноль 4. Выход ноль Обозначения "Г" от генератора

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.09.2012 в 18:29:25

На сайте Энергомера можно скачать руководство по эксплуатации для вашего счетчика. Там все нарисовано. Только что проверил. Например для счетчика CE102M-R5 руководство по эксплуатации на странице 61 схема включения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.