Аватар пользователя
Garpun

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Ижевск

Сообщений: 5

02.09.2012 в 21:58:37

Здраствуйте! Приобрели котел КОВ 10 (ещё в прошлом году). Подключили в систему отопления, заполнили систему водой (на половину, потек 1 стык), решили проверить котел, запускали по инструкции но горелки не загорелись, горит только запальник (фитиль). Что то не так с котлом или пока в системе воздух горелки не будут гореть?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.09.2012 в 22:34:11

Запускать газовое оборудование должен специалист газовой службы.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

02.09.2012 в 23:06:56

Garpun Что то Вы не довключили. Впрочем какая там автоматика?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.09.2012 в 06:43:48

Больше всего -отсутствует давление в котле.

0
Аватар пользователя
Garpun

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Ижевск

Сообщений: 5

03.09.2012 в 07:28:07

Котел подключали газовики, но так как отопление полностью не было готово они не проверяли.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

03.09.2012 в 16:41:17

На напольных котлах такого рода давление СО никак не связано с работой автоматики. Впрочем и без воды в СО запускать смысла нет.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.09.2012 в 18:19:03

Проверить тягу или датчик тяги.....воздух с газовой трубы спустить,проветрить и снова запустить.Но действительно зачем без воды запускать....?Лучше уж все доделать,заполнить систему и в путь....

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.09.2012 в 21:20:48

Может быть перевернуть вилку в розетке.Подключить стабилизатор.Сделать заземление...... ... или повернуть флажек терморегулятора,если все прочее отсутствует. А лучше дать фото автоматики.Тогда форум точно поможет.

0
Аватар пользователя
Garpun

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Ижевск

Сообщений: 5

04.09.2012 в 09:42:55

Там нету автоматики

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.09.2012 в 22:16:59

Нет автоматики-нет проблем. В чем тогда дело? Чтото вы не договариваете.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

04.09.2012 в 22:24:41

Garpun написал : Там нету автоматики

Тогда это не котел а печка. Имеется в виду автоматика по газу.

0
Аватар пользователя
Garpun

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Ижевск

Сообщений: 5

05.09.2012 в 15:34:54

Доделываем отопление и вызываем газовиков.) Тему закрыть!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу