Elektrolux
Elektrolux
Новичок

Регистрация: 06.09.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.09.2012 в 09:47:25

Доброго времени суток всем, ввел в эксплуатацию Elektrolux Hi Tech 24 Fi, вначале все заработало кроме манометра. В ужасе начал обзванивать всех, в сервисе подсказали, оказалось - закисла медная трубка манометра, как объяснили - после тестовых пусков на производстве в котле остается вода, которая после делает такие сюрпризы.
Однако вопрос в следующем: мануал который идет с этим котлом из рук вон не конкретизирован, поверхностный. Начиная с подведения труб к котлу, сразу вопрос, который также в мануале не отражен, куда подводить подпитку отопительной системы? Ладно, разобрался путем методов исключения. оказалось за контуром входа холодной воды. Сейчас мучает один вопрос, у контура выхода отопления есть "крутилка" черного цвета не знаю как правильно ее обозвать, которая перекрывает похоже контуры ГВС и отопления между собой или вообще вход воды в котел? Короче в открытом состоянии этой "крутилки" я смог заполнить систему. Вопрос: в каком состоянии она должна находится при эксплуатации котла в открытом или закрытом или ??? Заранее спасибо за ответы.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.09.2012 в 21:27:20

эта крутилка и есть кран подпитки системы отопления.в нормальном состоянии он должен быть закрыт.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.09.2012 в 22:21:26

Elektrolux написал : в открытом состоянии этой "крутилки"

Наверное человек узнал какое унего давление в водопроводе.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.09.2012 в 22:25:28

Да .Это хороший способ для этого.

0
Elektrolux
Elektrolux
Новичок

Регистрация: 06.09.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 11

07.09.2012 в 11:09:40

Спасибо, я догадывался.

0
Elektrolux
Elektrolux
Новичок

Регистрация: 06.09.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 11

07.09.2012 в 11:18:36

касимов написал : Наверное человек узнал какое унего давление в водопроводе.

Хаха, епт, Вы наверное родились сразу с дипломом сантехника и опытом лет в десять. А Я построил дом за 11 месяцев и въехал в него с семьей. До этого жил в квартире, где гвоздь с третьего раза получалось правильно забить. А теперь могу консультации раздавать с полной ответственностью. И котел такой видел только на картинке, но как нормальный человек, не который сорит баблом на право на лево, за копеечную работу необоснованные суммы, а сам пытается во всем разобраться и сделать своими руками, что бы потом не было стыдно, и устранить любую проблему в СВОЕМ доме сам.

0
Elektrolux
Elektrolux
Новичок

Регистрация: 06.09.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 11

07.09.2012 в 11:22:43

мвс написал : эта крутилка и есть кран подпитки системы отопления.в нормальном состоянии он должен быть закрыт.

получается у меня их два крана подпитки. один у насоса сам установил ввиде крана, и еще эта "крутилка".

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.09.2012 в 11:27:23

Elektrolux написал : сделать своими руками,

За это уважаем!Немного юмора не помешает. Перед котлом четыре крана,два на подачу,обратку и два ГВ и ХВ. ХВ всегда откр.,крутилка подпитка СО - только для подпитки/поднятия давления/.Все ОК!

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.09.2012 в 22:17:21

На мой взгляд выбор котла крайне не удачен для того ,кто хочет делать все сам. Нет никакой документации технической.

0
Elektrolux
Elektrolux
Новичок

Регистрация: 06.09.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 11

08.09.2012 в 09:03:30

У этого котла есть еще два соска помимо 5: 2- для отопления, 2- для воды, 1-газ. Еще 2 без резьбы соска пластиковых без резьбы для шлангов, один из них точно, проверил, для сброса при большом давлении он уходит в канализацию, как стиральная машина слив, а второй выходит из насоса - вот он для чего не понял, если это не заполнение системы отопления, то для чего?

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.09.2012 в 09:09:40

Один может быть для авар.сбросСО,другой для авар.водопровода. Кстати в инете есть очень подробная инструкция с картинками и схемами по Вашему котлу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.