07.09.2012 в 13:25:27
Квартира новостройка. Хочу силами застройщика проложить электрику. Накидал следующую схему щитка. Прошу критики.
07.09.2012 в 13:47:49
Kruassan написал : Прошу критики.
Kruassan написал : Хочу силами застройщика проложить электрику.
Самокритика лучше всего.
УЗО 6 убрать, свет с\у под УЗО 5 номинал которого заменить на 40А-30мА. По вводу не совсем понятно, зачем Вам УЗО 1, да еще с таким номиналом? Вводной автомат на сколько?
07.09.2012 в 14:04:27
3-4 УЗО должно быть достаточно. + отдельный диф для кухни = варочной.
"Хочу силами застройщика проложить электрику" = это пугает. :)
07.09.2012 в 14:34:19
SergSB написал : это пугает
Там всё в порядке, пугаться не стоит. Вводной автомат 50А. Теперь всё верно?
07.09.2012 в 14:45:28
Нет. Отдельный диф для С32. Варочная уже сама по себе будет давать немалый ток утечки. А вы еще хотите на это УЗО добавить огоньку от всех кухонных приборов. И УЗО еще раз объединяйте. Много их. Свет можно весь под 1 УЗО. Балкон куда-то подцепить (к с/у). ...
07.09.2012 в 15:29:14
Теперь лучше?
07.09.2012 в 15:56:06
Чего это мы духовой шкаф совместно с СВЧ на одну линию посадили? Духовка примерно 3.5 кВт + микроволновочка = выбитый автомат. На духовку отдельную линию не пожалейте.
07.09.2012 в 16:06:33
Rumato написал : На духовку отдельную линию не пожалейте.
Согласен. Поменял.
07.09.2012 в 17:21:33
Я бы не делал на варочную отдельное УЗО, а поменял номинал УЗО 5 на 63-30 и подключил варочную на эту линию. Но это исключительно из природной жмотливости. Последний вариант работоспособен.
07.09.2012 в 18:17:30
Розетки кухня 1-2 - туда можно-нужно загнать СВЧ. Делать на нее отдельную линии и ставить автомат - слишком жирно.
И эти розетки нужно загнать под УЗО кухни. Так будет проще пользоваться щитком в будующем. Да и по нагрузке будет нормально.
По поводу УЗО на 63А - да - это правильно. Так будет лучше.
УЗО+автомат = диф. Экономия 1 позиции и удобнее подключать провода в щитке.
08.09.2012 в 00:58:06
Kruassan написал : Накидал следующую схему щитка. Прошу критики.
По последней схеме.
Плохой параметр бесперебойности питания, что особенно плохо для освещения!
Реализован самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Если групповые автоматы будут 1Р, то в случае утечки по нейтральному проводу исключена возможность быстрого, 1-3 минуты, восстановления питания исправных групп запитанных через выбившее обще групповое ВДТ из-за чего высока вероятность выкидывания из схемы этого ВДТ вместо поиска и устранения аварии!
Некоторые ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
ПУЭ написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Некоторые группы без дифзащиты!
СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
Что помимо отсутствия одной из основных защит людей, животных и минимизации вероятности пожара в той же линии звонка, например из-за вбитого в провод гвоздя и не исправного группового автомата, может привести и к серьезной поломке холодильника!
На освещение с лампами накаливания в подавляющем числе случаев с огромным запасом достаточно автомата В6 и лучше с точки зрения безопасности!
Судя по тому, что поджимает бюджет, коль применили самый худший способ применения дифзащиты, примерно 3-5 групповых линий на отдельные автоматы, особенно 1Р, ни чем не оправданны!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
08.09.2012 в 17:48:40
Посититель написал : Судя по тому, что поджимает бюджет, коль применили самый худший способ применения дифзащиты, примерно 3-5 групповых линий на отдельные автоматы, особенно 1Р, ни чем не оправданны!
Бюджет не поджимает, наоборот хочу выбрать надежное и оптимальное решение. Из ваших слов мне не совсем понятно, что конкретно надо изменить. Понял, что холодильник со звонком надо убрать за УЗО. На счёт света понял, что надо каждое помещение на отдельную линию посадить?. Можно на примере как-то объяснить?
08.09.2012 в 21:37:31
Kruassan, В каждом доме должен быть свой сумасшедший. У нас это Посититель, просто не обращайте на него внимание.