09.09.2012 в 14:42:17
Доброго дня всем! Вопрос к специалистам по сборке квартирных электрощитов - Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов? Вводная фаза УЗО и групп автоматов между собой будут соединяться гребенками.
Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет? Или лучше использовать многожильный? Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?
09.09.2012 в 14:58:26
figor, какой ампераж вводного автомата?
09.09.2012 в 15:34:21
gesund написал : figor, какой ампераж вводного автомата?
63А
Ссылка на тему сборки щитка -
09.09.2012 в 16:07:59
Желательно использовать провод ПВ3, с моножилой в щитке несколько сложно работать. Для вашего автомата нужно сечение не менее 6 мм2 (по фэншую - 10 мм2). Концы ПВ3 нужно опрессовывать наконечниками типа НШВИ.
09.09.2012 в 16:14:44
figor написал : Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет?
Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.
figor написал : Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?
Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно). В крайнем случае, можно и так зажать, но не думаю, что это лучший вариант.
Ребята, вот хотела спросить... Если делаем ПВ-3 с НШВИ и хотим двойную изоляцию разводки - как лучше сделать? Термоусадка? И чем усаживать? Горелка, наверное, не подойдет, все-таки не муфту ставим?
09.09.2012 в 16:16:37
figor написал : Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов?
Можно и тут применить гребёнку. Щиток с одной рейкой? УЗО неэлектронное?
09.09.2012 в 17:14:19
ВТБ! написал : Можно и тут применить гребёнку. Щиток с одной рейкой? УЗО неэлектронное?
Щит с двумя рейками и двумя шинами
09.09.2012 в 17:29:11
Олечка написал : Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.
Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно).
Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?
09.09.2012 в 17:38:22
Можно ли использовать в качестве перемычки разделанный до одножильного провод ВВГ сечением 2.5 ??? Автоматы на 10 и на 25 А.Если провод жесткий,то и оконцовывать не надо и сечение позволяет его гнуть руками.Хочу в щитке в парадном заменить несколько проводов,сейчас там вообще ПВС 2.5 стоит неоконцованный. PS Просвятите,что такое "двойной зажим" на автоматах ABB ???
09.09.2012 в 19:26:43
figor написал : Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?
Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов. Можно еще кембрик надеть, чтобы выполнить двойную изоляцию основной разводки. Термоусадки пока на ПВ-3 не надевали, опыта нет, попробуем...
09.09.2012 в 19:46:15
Олечка написал : Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов.
А концы крючком загибать для увеличения площади как советуют здесь -
09.09.2012 в 20:11:45
figor, это, конечно, можно сделать, но опаять, видимо, будет сложнее. Обратите внимание - сечение там невелико... Четверка?
Не факт, что многопроволочная десятка, загнутая буквой U, влезет в гнездо под зажим. Я видела щиты, где концы 10 и 16 кв. мм просто облужены без загибов и сделала бы десятку без загиба.
Два по 10 в один зажим, наверное, можно (многопроволочные - не видела, моножилу лучше загнуть без разрыва), а зачем? С ввода на узо и варочную панель? Думаю, следует использовать шинки (в Вашем случае лучше на 100 А) и на варочную взять из свободного гнезда узо или дифа. Есть другие приемы разделения фаз, а ставить под один зажим два 10 кв. мм я бы не стала.
09.09.2012 в 20:33:12
не стоит паять.....
09.09.2012 в 20:51:06
gesund написал : не стоит паять.....
А что тогда? Как обработать концы, чтобы был нормальный контакт? Достаточно просто прижать зажимом?
09.09.2012 в 21:18:43
Опасные советы даёте. Никакой пайки!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу