12.09.2012 в 00:01:41
Олечка написал : Медные шины лудят и крепят к ним винтом алюминиевые наконечники - это правильная технология, как считаете?
Да
12.09.2012 в 00:17:00
Олечка
Биметаллические наконечники правильнее.
12.09.2012 в 19:03:50
Спасибо за ответы. Конечно, алюмомедные ТАМы - проще и технологичнее, но их надо заказывать (Подмосковье), ТА есть . А на производстве так: делаем сейчас, смонтировать надо было вчера, поставить под напряжение и запустить - позавчера. Поэтому и возник вопрос...
13.09.2012 в 05:47:55
Олечка, тогда я за вариант ionchik - шайба. Кто знает как там налудят: аналог луженого конца (ссылку на пример от Камикадзе смотри выше) - риск ослабления контакта при неблагоприятных условиях велик и трудоемкость не обоснована.
13.09.2012 в 18:45:49
Аникей, полностью согласна. Лудили долго, часа два-три, наблюдала. Процесс трудоемкий и хлопотный. Сегодня на многопроволочные ПВ-3 и -4 (нашелся кусок, впервые увидела) 4 кв. мм усадила ТУТы и оконцевала НШВИ 4-12. ТУТ и наконечники производства КВТ. Трубки усаживаются нормально, но вот цвет... бледные какие-то, только белая смотрится нормально. Возник вопрос: термоусадки какого производителя порекомендуют использовать профи? Речь идет о маленьких трубках, типа 4/2, 6/3, 8/4...
14.09.2012 в 05:51:21
Олечка написал : Трубки усаживаются нормально, но вот цвет... бледные какие-то,
Эээээ, цвет как-то не на первом месте в свойствах термоусадки :)
14.09.2012 в 07:55:57
Термоусадку даже в качестве дополнительной изоляции рисковано использовать. Сейчас порой такое барахло продают... Есть конечно и нормальная термоусадка. Я в марках термоусадки не особо разбираюсь, потому что никогда на нее не надеюсь. Лучше уж сразу трубку покупать. Как там ее... ТВ-40 чтоли?
14.09.2012 в 08:05:26
Олечка написал : Сегодня на многопроволочные ПВ-3 и -4 (нашелся кусок, впервые увидела) 4 кв. мм усадила ТУТы и оконцевала НШВИ 4-12.
в каком месте усаживали? на всю длину?
14.09.2012 в 19:56:54
Аникей написал : Эээээ, цвет как-то не на первом месте в свойствах термоусадки :)
Согласна, но как-то не хвалят кабельщики трубки КВТ. Муфты КВТ тоже.
andrewkhv написал : в каком месте усаживали? на всю длину?
Концы сделала где-то полметра. С середины к концу вниз, провод вертикально, фен под углом вниз, как-то так... Два автомата последовательно, шесть концов, восемь наконечников. И пушка 5 кВт. И то же с лужеными концами, выполненными буквой U. Смысл - посмотреть за поведением соединений. Протянуть помогли, моллер - ОК, у ИЕК в двух местах корпус немного разъехался. :)
02.02.2015 в 13:44:56
Подниму древнюю тему. Можно ли использовать перемычки из ПВС 6мм2, естественно, огильзованного? Или искать ПВ-3? В чем у них отличие в контексте перемычек для электрощитка?
02.02.2015 в 13:50:18
ash; Можно. ПВС хают из за срока службы внешней изоляции и его многожильности ,требующей оконцевания. В вашем случае о внешней оболочке речь не идет, да и оконцевание предусматривается.
02.02.2015 в 14:04:11
volchenok; Спасибо за ответ!
02.02.2015 в 14:35:48
ash написал : В чем у них отличие
ПВС номинальное напряжение изоляции до 380В, а у ПуГВ 450В.