ash написал : В чем у них отличие
ПВС номинальное напряжение изоляции до 380В, а у ПуГВ 450В.
02.02.2015 в 14:35:48
ash написал : В чем у них отличие
ПВС номинальное напряжение изоляции до 380В, а у ПуГВ 450В.
02.02.2015 в 14:36:41
volchenok написал : ПВС хают из за срока службы внешней изоляции и его многожильности
А ещё не хают? Там тоже многопроволочные жилы (обычный ПуГВ) и сомнительная внешняя изоляция (тряпка).
02.02.2015 в 14:52:20
На паяльник с прибамбасами больше потратитесь чем на обжимку наконечников
02.02.2015 в 15:35:53
Юрка написал : А ещё не хают? Там тоже многопроволочные жилы (обычный ПуГВ) и сомнительная внешняя изоляция (тряпка, хотя наверное чем-то пропитанная).
Раньше подобными проводами на роликах проводку делали и норм было. Сейчас думаю у современных проводов не какая то тряпка в качестве изоляции. Да и в штробы его не замуровывают.Да и сейчас изоляция в виде тряпки пропитанной противогнилостным составом на старых проводах еще служит. В подвалах и в электростояках жилых домов.
02.02.2015 в 18:10:37
Одножильный 4 квадрата хватит для перемычек. Многожильный вообще забудь про него. Не советую.
02.02.2015 в 19:31:12
ash написал : Или искать ПВ-3?
а что его искать? Сейчас не проблема, особенно в большом городе- купить провод ПВ-3 (ПуГВ) любого сечения и цвета....
02.02.2015 в 19:32:26
eiwork написал : Многожильный вообще забудь про него. Не советую.
это почему это? можно полюбопытствовать?
02.02.2015 в 19:53:43
Многожильный провод обеспечит бОльшее пятно контакта при обтяжке в автомате (он "расползается", чем выбирает собой слабину), чем "пруток". Не так ли? И по этому я не стал бы обжимать гильзу на конце многожилы не "по месту". Пусть он обжимается самим автоматом (прибором и т.п.) и наконечник примет форму ложе. Не так ли?
02.02.2015 в 20:03:03
masol666 написал : это почему это? можно полюбопытствовать?
"Йа сказал!!!" (с) :D
02.02.2015 в 20:04:14
roma48 написал : Не так ли?
не так ли... скажем так, допускается, но это не есть лучшее решение
02.02.2015 в 20:06:21
eiwork написал : Многожильный вообще забудь про него. Не советую.
eiwork, почему не советуете ?? в чём проблема с ПВ-3 ??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.