eiwork написал : Одножильный 4 квадрата хватит для перемычек. Многожильный вообще забудь про него. Не советую.
Ваш опыт об этом говорит? :)
02.02.2015 в 21:17:32
eiwork написал : Одножильный 4 квадрата хватит для перемычек. Многожильный вообще забудь про него. Не советую.
Ваш опыт об этом говорит? :)
02.02.2015 в 21:51:46
Ну накинулись как коршуны)))
02.02.2015 в 22:18:33
Юрий-Электр написал : eiwork, почему не советуете ?? в чём проблема с ПВ-3 ??
Срок службы пв - 3 меньше, чем ввг нг. ВВГ нг LS 4 квадрата на перемычку. с обеих сторон загнуть ее вдвое для увеличения площади контакта и для надежной фиксации. Нравится ПВ - 3 - ставьте на здоровье ПВ - 3
02.02.2015 в 22:19:19
web-rr написал : Ваш опыт об этом говорит? :)
Может и опыт говорит, если вас это улыбает :) может - принципиальность. Коршуны, действительно :D
02.02.2015 в 22:23:36
eiwork, может хватит позориться? Уже как минимум 2 форума ржут от вашего "опыта и познаний".
02.02.2015 в 22:27:51
eiwork написал : Нравится ПВ - 3 - ставьте на здоровье ПВ - 3
Именно так и делаем. а моно- жилу- для электропроводки....
02.02.2015 в 22:28:40
haramamburu написал : eiwork, может хватит позориться? Уже как минимум 2 форума ржут от вашего "опыта и познаний".
смешно вам - смейтесь. посмотрел бы на тех, кто проводку проводом пвс делает...
02.02.2015 в 22:32:30
eiwork написал : посмотрел бы на тех, кто проводку проводом пвс делает...
а это тут причем? за себя отвечайте.... и тут про перемычки в щите говорилось, а не про стац прокладку... и потом, если намекаете на "многопроволочность"... то есть ВВП... тоже многопроволока и производитель "разрешает" стац монтаж... Это для вас ТОЖЕ новость?
02.02.2015 в 22:35:33
eiwork написал : посмотрел бы на тех, кто проводку проводом пвс делает...
а зачем на них смотреть ? проводку ПВС-ом делают "штукатуры" и "маляры". да и при чём тут ПВС ??
02.02.2015 в 22:41:00
haramamburu написал : а это тут причем? за себя отвечайте.... и тут про перемычки в щите говорилось, а не про стац прокладку... и потом, если намекаете на "многопроволочность"... то есть ВВП... тоже многопроволока и производитель "разрешает" стац монтаж... Это для вас ТОЖЕ новость?
нет, не новость. просто все промышленные и не только объекты делаем ввг нг LS. ВВП спросом не пользуется. У нас.
02.02.2015 в 23:52:07
eiwork написал : нет, не новость. просто все промышленные и не только объекты делаем ввг нг LS. ВВП спросом не пользуется. У нас.
Я работал электриком на почтамте,заявки и монтаж по почтовым отделениям. Начальство кроме ПВС другого кабеля не закупало, а спорить с "опытными" коллегами я устал на первой неделе работы.