11.09.2012 в 12:30:51
Прошу оценить щиток для 1-к квартиры в новом доме.
11.09.2012 в 13:24:42
В плане унификации - прикольно , по группам и номиналы - полный отстой.Особенно группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.
И это пройдёт ...
11.09.2012 в 14:45:55
serj12 написал : группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.
Чем это может грозить?
11.09.2012 в 15:27:43
omich написал : Чем это может грозить?
Ну где современная СМ и светильник на лоджии(простой как тр.. по рубль двадцать).И где гарантия что он не начнёт давать сработку на УЗО.СМ стараются подсунуть под УЗО с током утечки 10мА.
И это пройдёт ...
11.09.2012 в 20:40:56
На духовку нельзя ничего добавлять еще. УЗО+автомат лучше заменить на диф
11.09.2012 в 21:28:51
omich написал : Переделаю.
Только для экономии места или что-то еще это дает?
да ничего не даёт, тут на любителя
11.09.2012 в 21:50:33
Вынес духовку на отдельный автомат, поставил его под одно УЗО с варочной поверхностью.
11.09.2012 в 23:50:26
Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку. 32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда. Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.
12.09.2012 в 10:36:39
SergSB написал : Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку. 32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда. Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.
А по остальным группам?
12.09.2012 в 11:14:00
Хочется получить защищенную УЗО внутриквартирную проводку, т.к. есть маленький ребенок, но в тоже время не хочется, чтобы УЗО часто срабатывали из-за неправильной группировки.
13.09.2012 в 11:59:56
Есть ли необходимость в УЗО для кондиционеров?
13.09.2012 в 14:27:44
Предложу на обсуждение еще один вариант:
13.09.2012 в 14:36:12
Предыдущий вариант был хороший. "Последний раз редактировалось omich; 12.09.2012 в 10:46." Не нужно мудрить. То что Вы сделали последний раз - хуже.
14.09.2012 в 08:40:45
Внес небольшие коррективы:
В квартирном щитке нужно ставить автомат на ввод или это повлияет на селективность?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.