Прошу оценить щиток для 1-к квартиры в новом доме.

В плане унификации - прикольно , по группам и номиналы - полный отстой.Особенно группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.

Чем это может грозить?

omich написал :
Чем это может грозить?

Ну где современная СМ и светильник на лоджии(простой как тр.. по рубль двадцать).И где гарантия что он не начнёт давать сработку на УЗО.СМ стараются подсунуть под УЗО с током утечки 10мА.

И это пройдёт ...

На духовку нельзя ничего добавлять еще.
УЗО+автомат лучше заменить на диф

SergSB написал :
На духовку нельзя ничего добавлять еще.

Переделаю.

SergSB написал :
УЗО+автомат лучше заменить на диф

Только для экономии места или что-то еще это дает?

omich написал :
Переделаю.

Только для экономии места или что-то еще это дает?

да ничего не даёт, тут на любителя

Вынес духовку на отдельный автомат, поставил его под одно УЗО с варочной поверхностью.

Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку.
32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда.
Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.

SergSB написал :
Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку.
32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда.
Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.

А по остальным группам?

Хочется получить защищенную УЗО внутриквартирную проводку, т.к. есть маленький ребенок, но в тоже время не хочется, чтобы УЗО часто срабатывали из-за неправильной группировки.

Есть ли необходимость в УЗО для кондиционеров?

Предложу на обсуждение еще один вариант:

Предыдущий вариант был хороший. "Последний раз редактировалось omich; 12.09.2012 в 10:46."
Не нужно мудрить.
То что Вы сделали последний раз - хуже.

Внес небольшие коррективы:

В квартирном щитке нужно ставить автомат на ввод или это повлияет на селективность?

C50 автомат что был - был хорош.
Купите лучше SH и FH автоматику. Спасете немало денег. А качество у них для дома =. Даже есть очевидные + в удобстве подключения.

SergSB написал :
C50 автомат что был - был хорош.
Купите лучше SH и FH автоматику. Спасете немало денег. А качество у них для дома =. Даже есть очевидные + в удобстве подключения.

Экономия получается около 1500 руб. А какие плюсы в сериии $H?

1500 р тоже деньги. В этой серии удобнее провода зажимать.
Хотя как Вы считаете я не знаю.
С каждого УЗО экономия 500 р = уже 2000 р получится.
А еще и тонна автоматов каждый который на 80 р дешевле.
Итого минимум 3 т.р. разница.

Набросал примерное расположение элементов в щитке.

SergSB написал :
Итого минимум 3 т.р. разница.

Я брал цены с сайта abb2. Может в других местах разница больше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

omich написал :
Набросал примерное расположение элементов в щитке.

Про вводной рубильник забыли.

avmal написал :
Про вводной рубильник забыли.

Однополюсный пойдет?