Доброго времени суток. подскажите пожалуйста верна и рабочая ли данная схема, особенно волнует момент подключения диф.автомата и зануления. При утечке тока по заземляющей жиле от должен пройти мимо дифа и тогда от сработает но т.к. у меня зануление, его нужно к кому то на контак нуля посадить. Думаю что на выход из вводника. Не будет ли инспектор возникать? А если обгорит ноль то реле отключит сразу фазу по всем линиям а вводным можно будет тоже выключит даже зануление при аварии чтоб потенциалов на корпусе не было. Но вот ПЭУ запрещает механическую комутацию - типа так нельзя. Электрик говорить что можно жилой соеденить шину 0 и шину РЕ и получиться тоже зануление то тогда если утечка, все равно ток выдет через диф и разницы тока не будет. В принципе корпус щита тоже занулен, может к нему под болт жилу с шины РЕ кинуть? Но это болтовое соединение не сильно свежее (фото завтра залью) но зато есть плюс - если так подключить то утечка вообще мимо всего пойдет и узо сработает. Так вот подскажите пожалуйста, как быть?Заранее спасибо.
Электроплита по умолчанию. Так что загуляться можно. вопрос как?
ВВодный С40 диф. -30мА С40 - реле 30А - С40-С20-С20-С20-С16