skafandr написал : Эффект от втыкания в розетку
(причем неважно с заземлением розетка или без,в другие розетки ) на клемме заземления появляется фаза.

В розетках нет защитного ноля. Опасно, срочно исправлять.

skafandr написал : Что это может быть: неисправная машина,кривое подключение или что -то еще ...

И так, и так. Нужно проверить сопротивление изоляции машинки (сопротивление фазы и рабочего ноля относительно "земли") - если менее 500 кОм, то в ремонт. Мегомметр лучше (учитывая возможность наличия электроники) взять на 100 Вольт.

0
skafandr
skafandr
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 62

22.08.2006 в 10:00:12

Slawa написал : В розетках нет защитного ноля. Опасно, срочно исправлять.

А что за защитный ноль? у меня есть ноль и земля.Просто для чистоты эксперимента для исключения попадания потенциала с клеммы земли розетки брался удлинитель с розетками без заземления ...

Slawa написал : И так, и так. Нужно проверить сопротивление изоляции машинки (сопротивление фазы и рабочего ноля относительно "земли") - если менее 500 кОм, то в ремонт. Мегомметр лучше (учитывая возможность наличия электроники) взять на 100 Вольт.

Мегаомметра на 100 Вольт,к сожалению, нет а 9 вольтовый мультиметр показал сопротивление на максимуме... Остальные советы от всех отвечавших постараюсь посмотреть ...

0
biocat
biocat
Местный

Регистрация: 07.07.2006

Волгоград

Сообщений: 102

22.08.2006 в 11:04:36

Slawa написал : В розетках нет защитного ноля. Опасно, срочно исправлять.

И так, и так. Нужно проверить сопротивление изоляции машинки (сопротивление фазы и рабочего ноля относительно "земли") - если менее 500 кОм, то в ремонт. Мегомметр лучше (учитывая возможность наличия электроники) взять на 100 Вольт.

А что делать если в доме нет заземления? Если двух проводная сеть внутри квартиры? (только фаза и рабочий ноль) Выходит я не смогу себе поставить посудомоечную машину если куплю ее? Т.е. поставлю, но она меня будет током шарахать все время? Или это только разряд с конденсатора такой остается (половина напрямжения фазного проводника) как выше писали? И еще... объясните... если есть защитное заземление... и как выше написали на клемме заземления с посудомоечной машинки есть потенциал половины фазного, но если заземление нормально организованно (т.е. сеть внутриквартиры трехпроводная) то получается машинка все время потребляет энергию? Т.е. электрощетчик все время крутится? Это обусловленно только индикацией машинки (ну там лампочка или часы) или чем-то еще?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

22.08.2006 в 11:14:57

biocat написал : разряд с конденсатора

Нет, это ток через конденсатор.

электрощетчик все время крутится?

Ага, это плата за обогрев квартиры. :) Не волнуйтесь, даже по сравнению с дежурным режимом телевизора это "семечки".

0

Следование моим советам вредит кошельку

biocat
biocat
Местный

Регистрация: 07.07.2006

Волгоград

Сообщений: 102

22.08.2006 в 12:02:54

ВТБ! написал : Нет, это ток через конденсатор.

Ага, это плата за обогрев квартиры. :) Не волнуйтесь, даже по сравнению с дежурным режимом телевизора это "семечки".

понятно... Ну а как насчет моего вопроса про двухпроводную сеть в квартире? (без заземления) При подключении посудомоечной машины мне без резинового коврика к ней не подходить чтоли? :(

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.08.2006 в 01:45:29

2biocat Формально вы не имеете права использовать приборы 1 класса защиты человека от поражения электрическим током (то есть требующих присоединения заземляющего зажима электрооборудования к защитному проводнику электроустановки) в доме с двухпроводной сетью. Класс электроприбора указан на шильдике и в инструкции.

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

23.08.2006 в 08:41:04

mar6565 написал : можете провести эксперимент на любом РС

Только на незаземленном.

Arr написал : Класс электроприбора указан на шильдике и в инструкции.

А если прибор китайский, а инструкция на суахили?

biocat написал : При подключении посудомоечной машины мне без резинового коврика к ней не подходить чтоли?

Только в диэлектрических перчатках (основное электрозащитное средство) и на коврике или в галошах (дополнительное) :)

Судя по описанию, изоляция машины явно нарушена, и при включении в трехпроводную сеть сработает узо (если есть) или будет тихо гореть сама машина, пока не начнется пожар.

skafandr написал : а таки конкретно долбало

  • явный признак неисправности изоляции. Это не емкостные токи, как в РС. Надо измерить сопротивление изоляции меомметром.

Короче, по-любому надо тянуть заземление. И это должен делать СПЕЦ, а не горные таджики (извините, если кого обидел :) ). А иначе Ваша машинка или спалит хату, или убьет кого ненароком. Нельзя заземлять ни на батарею, ни на водопровод!!! Крутящийся счетчик - это мелочь по сравнению с возможными последствиями...