Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

21.08.2006 в 14:26:24

По неосторожности оборвал жилу тепл.пола (мини).
Подскажите как выполнить соединение и чем заизолировать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135485

21.08.2006 в 14:47:35

2Boant В конторах, торгующих теплым полом есть услуга - ремонт. Используют специальные муфты...

0
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

21.08.2006 в 15:06:08

Ну вот про специальные муфты где почитать(посмотреть)?

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

21.08.2006 в 15:34:27

Специальные муфты представляют собой набор термоусадок с клеевым подслоем и несколько обжимных соединителей. У фирмы Ceilhit в розницу стоят около 5 евро. Нагревательную жилу можно запаять с применением флюса для константана, но, вообще, производители кабеля паять не рекомендуют.
Собрать ремкомплект можно и самому. Обжимные втулки купить в электротоварах, трубки - фирма "Метатрон" 105-51-27 (не реклама, а подсказка человеку). Обычную термоусадку не рекомендую - герметичности не получится.

0
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

21.08.2006 в 15:47:54

Gru написал : Собрать ремкомплект можно и самому. Обжимные втулки купить в электротоварах, трубки - фирма "Метатрон" 105-51-27 (не реклама, а подсказка человеку). Обычную термоусадку не рекомендую - герметичности не получится.

Обжимные втулки -медные? Тел.105-51-27- это в Москве?

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

21.08.2006 в 16:07:18

Телефон московский, втулки не медные, из какого-то сплава. Если будут медные - не хуже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу