Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 13:41:23

KeNeDi написал : очень бы был признателен за схемку

Разделите Вашу схему на 2 линии:

  1. Счетчик - Автомат 16 А - Розетки (кабелем 3х2.5)
  2. Счетчик - Автомат 10 А - Выключатель - Светильники (кабелем 3х1.5)

Коробки поменяйте на несгораемые.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

10.10.2012 в 13:45:28

KeNeDi написал : очень бы был признателен за схемку

Лови))

0
Вложение
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 14:14:04

так?

или автомат 2p использовать?

0
Вложение
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 14:15:10

cooler.od написал : Разделите Вашу схему на 2 линии:

  1. Счетчик - Автомат 16 А - Розетки (кабелем 3х2.5)
  2. Счетчик - Автомат 10 А - Выключатель - Светильники (кабелем 3х1.5)

Коробки поменяйте на несгораемые.

спасибо большое за совет. а коробки будут металлические

а зачем 3-ух жильный кабель если нет заземления?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 16:09:08

0
Вложение
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

10.10.2012 в 16:16:57

KeNeDi, Автоматы номиналом попутал. И их надо ставить до коробки. Через выключатель фазу надо пускать.

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 16:26:50

Зехер написал : KeNeDi, Автоматы номиналом попутал.

точно, косяк

Зехер написал : KeNeDi, И их надо ставить до коробки.

то есть со счетчика ввести отдельные провода к автоматам?

Зехер написал : KeNeDi, Через выключатель фазу надо пускать.

только фазу\один провод через автомат?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

10.10.2012 в 16:33:24

KeNeDi написал : то есть со счетчика ввести отдельные провода к автоматам?

Нет, для этого существуют распределительные гребенки, с их помощью Вы подводите питание ко всем автоматам.

KeNeDi написал : только фазу\один провод через автомат?

Ну да и автомат поставьте 1 полюсный.

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 18:06:42

Зехер написал : Нет, для этого существуют распределительные гребенки, с их помощью Вы подводите питание ко всем автоматам.

Ну да и автомат поставьте 1 полюсный.

спасибо большое

0
Вложение
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 22:32:55

на счетчике стоят пробки и можно обойтись без автомата!

так как быть, использовать автоматы или нет? нужен совет спеца.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

11.10.2012 в 11:24:48

KeNeDi написал : на счетчике стоят пробки и можно обойтись без автомата!

Ну если Вам свое добро не жалко, то можно и так оставить! А если голова есть то поменяйте.

0