Валерич, если в квартире нет трехфазных нагрузок, то 4P УЗО в щитке - вредительство :) Даже если и есть - то всё равно - вредительство, тк на трёхфазные надо ставить отдельное УЗО.
Про автомат защиты от сверхтоков - аналогично...
25.09.2012 в 01:05:06
Валерич, если в квартире нет трехфазных нагрузок, то 4P УЗО в щитке - вредительство :) Даже если и есть - то всё равно - вредительство, тк на трёхфазные надо ставить отдельное УЗО.
Про автомат защиты от сверхтоков - аналогично...
25.09.2012 в 08:27:32
Impuls написал : не нужен дифавтомат в этажном щите
это не защитный диффавтомат, а противопожарный. Нормативы рекомендуют его устанавливать.
25.09.2012 в 08:54:46
BV написал : Валерич, если в квартире нет трехфазных нагрузок, то 4P УЗО в щитке - вредительство :) Даже если и есть - то всё равно - вредительство, тк на трёхфазные надо ставить отдельное УЗО.
Про автомат защиты от сверхтоков - аналогично...
Из трехфазных нагрузки только варочная а про 4p диф я писал в этажном щите от УК по проекту что стоит то стоит.
25.09.2012 в 10:11:22
Валерич написал : Из трехфазных нагрузки только варочная
Она тоже однофазная. Хоть и подключается к ней три фазы, но по факту разные комфорки питаются от разных фаз и все. Ничего такого, что требует 380В в ней нет...
25.09.2012 в 11:43:38
Валерич написал : в этажном щите от УК по проекту что стоит то стоит.
вредительство от УК :) Если есть возможность поставить 4P рубильник + к нему 3шт 2P дифов - будет намного лучше...
25.09.2012 в 17:21:26
BV написал : вредительство от УК :) Если есть возможность поставить 4P рубильник + к нему 3шт 2P дифов - будет намного лучше...
Дык у меня то в квартирном щите так и сделано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.