BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140209

25.09.2012 в 01:05:06

Валерич, если в квартире нет трехфазных нагрузок, то 4P УЗО в щитке - вредительство :) Даже если и есть - то всё равно - вредительство, тк на трёхфазные надо ставить отдельное УЗО.

Про автомат защиты от сверхтоков - аналогично...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 08:26:25

Impuls написал : Все соблюдено. 100>30х3.

не всё. время не отстроено.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 08:27:32

Impuls написал : не нужен дифавтомат в этажном щите

это не защитный диффавтомат, а противопожарный. Нормативы рекомендуют его устанавливать.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.09.2012 в 08:54:46

BV написал : Валерич, если в квартире нет трехфазных нагрузок, то 4P УЗО в щитке - вредительство :) Даже если и есть - то всё равно - вредительство, тк на трёхфазные надо ставить отдельное УЗО.

Про автомат защиты от сверхтоков - аналогично...

Из трехфазных нагрузки только варочная а про 4p диф я писал в этажном щите от УК по проекту что стоит то стоит.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.09.2012 в 10:11:22

Валерич написал : Из трехфазных нагрузки только варочная

Она тоже однофазная. Хоть и подключается к ней три фазы, но по факту разные комфорки питаются от разных фаз и все. Ничего такого, что требует 380В в ней нет...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140209

25.09.2012 в 11:43:38

Валерич написал : в этажном щите от УК по проекту что стоит то стоит.

вредительство от УК :) Если есть возможность поставить 4P рубильник + к нему 3шт 2P дифов - будет намного лучше...

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.09.2012 в 17:21:26

BV написал : вредительство от УК :) Если есть возможность поставить 4P рубильник + к нему 3шт 2P дифов - будет намного лучше...

Дык у меня то в квартирном щите так и сделано.