Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

04.06.2014 в 11:37:49

А автоматы в этажном щитке на 25А хватит?

0
Сергей565
Сергей565
Новичок

Регистрация: 24.08.2011

Курск

Сообщений: 22

05.06.2014 в 10:26:54

Добрый день! Планирую менять всю проводку в 3-х комн. квартире (в большей степени собственными силами). По образованию не электрик, но кое-как нарисовал приблизительную схемуэлектрического щита. Подскажите, что не правильно.

0
Вложение
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 10:29:53

Сергей565 написал : Подскажите, что не правильно.

через 1 полюсные АВ 0 не проходит вместо связки 1 узо 1АВ 1 нулевая шина можно поставить АВДТ экономиться как минимум 2 места в шите у вас таких мест 3 - УЗО 3,4,5 (6 мест щита)

0
Сергей565
Сергей565
Новичок

Регистрация: 24.08.2011

Курск

Сообщений: 22

05.06.2014 в 10:47:07

Вы имеете ввиду 10 автоматов, которые на схеме идут снизу без УЗО? То есть ноль должен проходить через них и идти на общую нулевую шину? Про АВДТ идея хорошая, спасибо за подсказку. А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная и общая на автоматы без УЗО) или можно было обойтись одной?

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 11:15:33

Сергей565 написал : Вы имеете ввиду 10 автоматов, которые на схеме идут снизу без УЗО? То есть ноль должен проходить через них и идти на общую нулевую шину?

нет 7 верхних(АВ ввод сверху фаза ,выход снизу фаза (та-же) 0 подключать некуда)

Сергей565 написал : А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная и общая на автоматы без УЗО)

да

0
Сергей565
Сергей565
Новичок

Регистрация: 24.08.2011

Курск

Сообщений: 22

05.06.2014 в 11:28:50

С учетом замечаний и предложений luzgin доработал схему и внес изменения. Посмотрите обновленную версию. Что еще нужно исправить? Может как-то ее упростить и сделать лучше?

0
Вложение
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 11:37:48

Сергей565 написал : Что еще нужно исправить?

все 1 полюсные АВ 0 просто некуда пихать в однополюсный автомат(увидете АВ поймете) нулевые шинки АВДТ 3,2,1 не нужны - кабель может заходить сразу в АВДТ (в данном случае)

0
Сергей565
Сергей565
Новичок

Регистрация: 24.08.2011

Курск

Сообщений: 22

05.06.2014 в 11:45:16

Я Вас кажется понял - Ноль чисто физически (нет разъема) не может пройти через 1-полюсной автомат, соответственно, через него будет проходить только фаза, а нули будут соединяться на общей нулевой шине. Правильно?

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 11:52:41

Сергей565 написал : Я Вас кажется понял - Ноль чисто физически (нет разъема) не может пройти через 1-полюсной автомат, соответственно, через него будет проходить только фаза, а нули будут соединяться на общей нулевой шине.

не совсем

Сергей565 написал : А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная

да

Сергей565 написал : общая на автоматы без УЗО

да

luzgin написал : нулевые шинки АВДТ 3,2,1 не нужны - кабель может заходить сразу в АВДТ (в данном случае)

0
Сергей565
Сергей565
Новичок

Регистрация: 24.08.2011

Курск

Сообщений: 22

05.06.2014 в 12:04:17

Простите за назойливаость и тупость в вопросе электрики, но посмотрите еще одну версию схемы пожалуйста.

0
Вложение
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 12:15:16

прочие роз в кухне без ДИФ защиты а для розетки в ванной АВДТ стоит я бы эти 2 линии объеденил в АВДТ зажал бы по 2 провода в каждой клемме(две фазы одного кабеля в одну клемму два 0 в другую)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.