05.06.2014 в 12:15:16
прочие роз в кухне без ДИФ защиты а для розетки в ванной АВДТ стоит я бы эти 2 линии объеденил в АВДТ зажал бы по 2 провода в каждой клемме(две фазы одного кабеля в одну клемму два 0 в другую)
05.06.2014 в 12:30:42
В таком случае надо и номинальный ток поменять с 40А до 63 в том АВДТ, который стоит на розетку в ванной? Или достаточно будет 40А?
05.06.2014 в 13:09:47
Сергей565 написал : В таком случае надо и номинальный ток поменять с 40А до 63 в том АВДТ, который стоит на розетку в ванной? Или достаточно будет 40А?
вот уже и я просмотрел АВДТ 16А (все розеточные)
05.06.2014 в 13:53:05
luzgin написал : вот уже и я просмотрел АВДТ 16А (все розеточные)
Я правильно Вас понял - Вы предлагаете поставить все три АВДТ с номиналом 16А? Не маловато ли будет, ведь потребители с большим энергопотреблением: -розетка в ванной 5-7 кВт; -стиралка и посудомойка 3-4 кВт; -электроплита и электродуховка 5-7 кВт.
06.06.2014 в 05:38:04
Сергей565 написал : Я правильно Вас понял - Вы предлагаете поставить все три АВДТ с номиналом 16А? Не маловато ли будет, ведь потребители с большим энергопотреблением:
А они куда включаются - в обычную розетку или в промышленную? А розетки у вас на какой ток - на 16А или на 63?
06.06.2014 в 07:37:53
В ванной и для электроплиты с духовкой планируется промышленная, а для стиралки и посудомойки обычная
06.06.2014 в 08:17:43
Сергей565 написал : Я правильно Вас понял - Вы предлагаете поставить все три АВДТ с номиналом 16А? Не маловато ли будет, ведь потребители с большим энергопотреблением: -розетка в ванной 5-7 кВт; -стиралка и посудомойка 3-4 кВт; -электроплита и электродуховка 5-7 кВт.
тогда подписывайте сечения кабелей-будем смотреть дальше
07.06.2014 в 02:53:14
Закрыто