Lehandr написал :
где предположительно у меня может быть в системе воздух
судя по эскизу, самое-самое место это обвязка насоса. При нормальной гравитационной системе с уклонами, воздуху просто негде собираться. Если сверлить воздухоотводчики, то ,думаю, хватит по одному отверстию по краям ветвей (крайние стрелки по эскизу). Еще есть невероятная, но всё-таки, версия : а не задом ли наперед насос гонит воду? Еще бы фотку обвязки насоса посмотреть
Палецкий написал :
Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает,
Час капало. Пока без изменений. Палецкий не подскажете где предположительно у меня может быть в системе воздух или как определить его местонахождение? Я тут собрался высверливать отверстия миллиметра по 3, нарезать резьбу и вкручивать винты на второпластовых прокладках. Пока план такой:
Lehandr написал :
когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
без сомнения воздух в насосе. Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает, пока звук не изменится на едва слышное урчание. Еще полезно сделать серию старт-стопных включений насоса для выдавливания воздуха в сторону расширителя
Как выгнать??? Сверлить тройкой (в предполагаемых местах, только где они???), нарезать резьбу и потом вкрутить винт на лён??? Это то что пришло в голову мою не светлую
Палецкий написал :
Потравите еще воздух на насосе.
Хорошо потравлю продолжительное время.
Палецкий написал :
А какая температура на подаче и обратке?
Сегодня всю ночь без насоса: Подача - горячая. Обратка - горячая. Горячие две секции справа от котла.
Еще когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
Lehandr написал :
На первой скорости горячие только три секции с права, как на рисунке ниже
Потравите еще воздух на насосе. Сейчас получается, что с насосом на полной моще, что в гравитационке - всё едино и плюс одна секция. ..где-то воздух сидит прочно и насос ничего не гонит. А какая температура на подаче и обратке?
Секция была с контруклоном, потом её переварил с правильным уклоном и когда насос выключен то из всех секций горячая только ближняя с права от котла, вторая с права от котла чуть теплая, остальные холодные, вот рисунок этой ситуации:
а есть вентили ? если да . то имеет смысл закрыть циркуляцию всей системы. оставив только самый дальний радиатор прогреть его. потом его закрываем и открываем след (не надо отсекать с 2 сторон их . а просто одним вентилем отключить) и планомерно пройдя по всем приборам удалить таким образов воздушные пробки.
после чего открываем все вентили и смотрим проблема пропала или нет . несли не пропада то :
BV написал :
лучше систему сбалансировать - придавить вентилями ближние регистры....
Доброго времени суток всем!
Частный кирпичный дом 60 м. кв.
Высота потолка 2,7 м.
АОГВ - 11,6. Вместо батарей секции сваренные из труб 50-60 мм. Сделано: 1. Поставлен байпас на обратку с насосом Grundfos UPS 25-40 2. Промыл систему (4 раза набрал систему, нагрел, слил, почистил фильтр) 3. Залил систему с низу в подпитку. 4. Стравил воздух с насоса (стравливал 5 минут) Вопрос: Почему так? И что можно сделать?
СПАСИБО!