Доброго времени суток всем!
Частный кирпичный дом 60 м. кв.
Высота потолка 2,7 м.
АОГВ - 11,6. Вместо батарей секции сваренные из труб 50-60 мм. Сделано: 1. Поставлен байпас на обратку с насосом Grundfos UPS 25-40 2. Промыл систему (4 раза набрал систему, нагрел, слил, почистил фильтр) 3. Залил систему с низу в подпитку. 4. Стравил воздух с насоса (стравливал 5 минут) Вопрос: Почему так? И что можно сделать?
СПАСИБО!
а есть вентили ? если да . то имеет смысл закрыть циркуляцию всей системы. оставив только самый дальний радиатор прогреть его. потом его закрываем и открываем след (не надо отсекать с 2 сторон их . а просто одним вентилем отключить) и планомерно пройдя по всем приборам удалить таким образов воздушные пробки.
после чего открываем все вентили и смотрим проблема пропала или нет . несли не пропада то :
BV написал :
лучше систему сбалансировать - придавить вентилями ближние регистры....
Секция была с контруклоном, потом её переварил с правильным уклоном и когда насос выключен то из всех секций горячая только ближняя с права от котла, вторая с права от котла чуть теплая, остальные холодные, вот рисунок этой ситуации:
Lehandr написал :
На первой скорости горячие только три секции с права, как на рисунке ниже
Потравите еще воздух на насосе. Сейчас получается, что с насосом на полной моще, что в гравитационке - всё едино и плюс одна секция. ..где-то воздух сидит прочно и насос ничего не гонит. А какая температура на подаче и обратке?
Как выгнать??? Сверлить тройкой (в предполагаемых местах, только где они???), нарезать резьбу и потом вкрутить винт на лён??? Это то что пришло в голову мою не светлую
Палецкий написал :
Потравите еще воздух на насосе.
Хорошо потравлю продолжительное время.
Палецкий написал :
А какая температура на подаче и обратке?
Сегодня всю ночь без насоса: Подача - горячая. Обратка - горячая. Горячие две секции справа от котла.
Еще когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
Lehandr написал :
когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
без сомнения воздух в насосе. Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает, пока звук не изменится на едва слышное урчание. Еще полезно сделать серию старт-стопных включений насоса для выдавливания воздуха в сторону расширителя
Палецкий написал :
Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает,
Час капало. Пока без изменений. Палецкий не подскажете где предположительно у меня может быть в системе воздух или как определить его местонахождение? Я тут собрался высверливать отверстия миллиметра по 3, нарезать резьбу и вкручивать винты на второпластовых прокладках. Пока план такой:
Lehandr написал :
где предположительно у меня может быть в системе воздух
судя по эскизу, самое-самое место это обвязка насоса. При нормальной гравитационной системе с уклонами, воздуху просто негде собираться. Если сверлить воздухоотводчики, то ,думаю, хватит по одному отверстию по краям ветвей (крайние стрелки по эскизу). Еще есть невероятная, но всё-таки, версия : а не задом ли наперед насос гонит воду? Еще бы фотку обвязки насоса посмотреть
Вних саморез авто/с пресшайбой/,подматывать просто льном.Сверлить в верхних точках радиаторов.Уровень дома есть?
Справа внизу котла что за подсоединение?
Согласен.Но сколько ей лет?И что при переделках могло попасть в обратку и в отводы регистров неизвестно.Что то не дает воздуху равномерно выйти в РБ.
на втором рисунке рег.с контруклоном тормозит подачу и она доходит до последних.
продумайте возможность в местах подключения регистров врезать вентили .
это можно и без сварки . был бы участок прямой что б резьбы нарезать . и на плоскую американку или сгон собрать .по одному вентилю на регистр хватит. устанавливаем их на регистры ближайшие к котлу.
на счет сверления отверстий . - возможно себе я делал бы так в вашей ситуации. корректным мне представляется в местах с воздухом (если сможете таковые найти ) через врезку установить автоматические развоздушиватели
Но я не рекомендую вам сверлить.
Мне думается что тот регистр что
Вы переварили был врезан в систему специально так . он ее балансировал.
вентили дадут возможность изгонять воздух + балансировать. если воздуха нет то вы систему на дырявите зря.
так же стоит рассмотреть вариант перевода системы в герметичную.
для этого в место расширительного бака устанавливаем на удобном участке трубы у котла врезаем группу защиты и мембранный бак. (объемом примерно 10-15% литража системы) подняв давление в системе мы уменьшим объем остаточного воздуха в трубах ,насос станет работать эффективнее. (бойпас насоса = карман для воздуха . там я б врезал тож ))
Возможно я ошибаюсь в своих предположениях и рекомендациях. когда победите проблему
опишите пожалуйста что было. как победили.
На 76ю и на 100ку врезку не поставить.Воздух в трубах вверху/если отводы вварены по центру/ и воздуха в регистре остается очень много.Саморез в трубе с гравитационкой не страшен.Частая проблема в деревянных домах/да еще в старых/:регистр тяжелый,усадка дома,контруклон,пока система залита то все работает,но хуже и хуже .Слили воду,что то заменили,залили и понеслись проблемы,уклоны то общие не проверяем. Lehandr, Если стравишь везде воздух то должно заработать без насоса,насос помощь для равномерного прогрева СО.