dverinvo написал :
Экспликация красным щиток (файл ниже)
Давайте отгадывать
1 коридор
2 очень маленькая спальня (кладовая?)
3 спальня с выходом на лоджию, номер которой 8
4 гостинная
5 кухня
6 туалет
7 ванная
перед санузлом ненумерованный тамбурок площадью 3 метра.
Делим освещение (и вентиляцию туда-же) по группам:
7-6 совмещаем вешаем на C6 (Schneider Electric A9K24106)
тамбурок, 1 и 5 совмещаем - вот эту группу можно вне УЗО оставить. ПУЭ не требует, а на случай срабатывания УЗО у Вас будет свет.
2, 3, 4 совмещаем
На две другие группы вешаем C10 Schneider Electric A9K24110
Группы освещения и вентиляции разводим кабелем ВВГ-нг-ls 3*1,5
Тёплый пол также кабелем ВВГ-нг-ls 3*1,5, но от дифавтомата на 10А / 30мА Schneider Electric A9D63610. Поскольку тёплый пол в ванной, можно через УЗО ванной и автомат С10.
Варочная поверхность от С32 кабелем 3*6, всё прочее через автоматы С16 кабелем 3*2,5 (даже духовку!). Причём правая/левая стена не делим, объединять!
Вытяжку в группу освещения и кабелем 3*1,5!
Всё что не в ванной комнате нагружаем через две группы УЗО 63/30 Schneider Electric A9R41263.
Вопросы?
Ещё мне не нравятся ВН в щите. Брендовые однако дороговаты.