значит там должно торчать 5 проводов.. Фаза, нуль и три вывода ламп..Над чем тут голову ломать ?
08.10.2012 в 11:35:54
значит там должно торчать 5 проводов.. Фаза, нуль и три вывода ламп..Над чем тут голову ломать ?
08.10.2012 в 12:23:45
Для начала нужно посчитать концы поштучно, если одножильные или парно. Разбирается также и нулевая скрутка.
Если 8 концов:
2 - приход (фаза, ноль)
2 – освещение кухни
2 – освещение ванны
2 – освещение туалета
Если 10 концов:
Добавляется 2 – шлейф на другую распайку (например, комната)
Если 7 концов:
На освещение кухни идет с блока 1 конец, второй с распайки на прямую на люстру кухни. (например с комнаты прилегающей к кухне, в основном 17 этажки).
И в этом случае возможно что блок рвет ноль.
08.10.2012 в 12:39:30
4eh написал : сейчас не вспомню уже как устроен тот блок выключателей ванная-туалет -кужня + розетка, но помоему в нем общий вывод для всех трех выключателей один, и довольно проблематично было бы подавать фазу или ноль -"то чего не хватает" - на разные лампочки с одного блока ..
Ничего там проблематичного нет. Все объединяется проволочными перемычками. Это раз. Два, на розетку идет питание с осветительной группы. И три, стандартно над выключателем зачем-то делались распаячные коробки. Хотя, все можно было бы скоммутировать в районе этого блока выключателей. Так что, "сколхозить" такое вполне реально было. Все это реально можно понять имея указатель напряжения МИН или ПИН ....
И самое интересное, что в разных проектах домов принцип подключения одинаков. С полгода назад товарищ перестраивал стены санузла и пришлось перезаводить трассы освещения. И тот же самый принцип - сверху под потолком стоит распайка и от нее идет куча проводов на блок выключателей с розеткой.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.10.2012 в 15:06:17
Alexiy написал : да, практически во всех моделях именно так. Есть исключения - там многоклавишный выключатель набирается из самостоятельных модулей в общей рамке (ANAM, например)
Да выключатель был из модулей точно. Концов к блоку подходит 6 ,один из них фаза. Дом корабль.
08.10.2012 в 15:19:14
петр0 написал : Концов к блоку подходит 6
вот засада.. а Бладиклаб вам уже все варианты просчитал и 10 и 8 и 7.. а у вас их 6.. у вас совесть есть вообще ?
08.10.2012 в 15:38:50
Ну даже незнаю
08.10.2012 в 15:45:59
петр0 Фазу и ноль нашли ? Лампочки выкручивали перед тем как искать ? Если точно уверены что это фаза и ноль возьмите индикатор и померяйте в патронах ламп - не приходит ли туда фаза.. если фазы в патронах не окажется закрутите лампочки - берите отдельный патрон с лампочкой и двумя короткими проводками подлюченными к нему, одним коснитесь к фазе, а другим касайтесь ко всем остальным проводам по очереди..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.