Добрый день всем профессионалам в электрике. Хотелось бы услышать комментарии и возможно поправить ошибки в проекте квартирного щитка.
Входные данные: квартира 3-хкомнатная в новостройке на последнем 18 этаже.
Ввод в квартиру с этажного щитка, в нем стоит автомат на 50А. Ввод однофазный, кабель 3х10. Счетчик учета находится в квартире.
Планируется следующая схема щитка:
От автоматов на 10А идут линии сечением 1.5, от автоматов 16А - 2.5. На варочную поверхность - 6 квадратов.
Планируется, что при долговременном отсутствии в квартире все неиспользуемые потребители будут отключаться выключателем №5.
Что хотелось бы уточнить:
- Правильно ли подобраны номиналы УЗО, автоматов и дифавтоматов?
- Надо ли ставить дифавтомат на варочную поверхность?
- Проводом какого сечения выполнять соединение между счетчиком и выключателем №5, и между этим выключателем и УЗО №7,8,9?
- Можно ли соеденить УЗО и автоматы под ним шинкой, с учетом того, что автоматы планируюутся одноместные Legrand 1p+N?
- Теор. вопрос: что можно поставить рядом с (или вместо) выключателем №5, чтобы при постановке квартиры на сигнализацию он автоматически выключался? Т.е. поднес таблетку к считке и все ненужные потребители выключились, а потом соответственно включились.
Заранее спасибо за ответы!