Доброго времени суток! Помогите поставить все точки над и... Ситуация такая: 1-комнатная квартира на 5-ом этаже в панельном 5-ти этажном доме (хрущевка) 1975 года постройки, по 3 квартиры на этаже. Старая 4-х проводная сеть (3 фазы и ноль, реального заземления в этажных эл.щитах нет, только зануление). Заменил всю эл.проводку на новую 3-х проводную медную с монтажом эл.щита внутри квартиры. Вопрос такой:
- Что делать с PE-проводниками? На данный момент ни в этажном ни во внутриквартирном эл.щитах и ни в розетках они не подключены (находятся в "воздухе"). Оставить всё так до мифической реконструкции стояка или же подключить к нулю стояка в подъезде и соответственно во внутриквартирном эл.щите и на конечных устройствах? Как будет лучше, чтобы не нарушать работу УЗО? (я так понимаю, что если ничего не трогать и оставить всё как есть, то чтобы УЗО срабатывало, придётся клемму "земля" в розетке эл.плиты оставить свободной!!! Иначе, в случае пробоя на корпус, не будет разности токов в фазном и нулевом проводах.)
- Решил заземлить чугунную ванну (соединить с трубами стояка водоснабжения и дополнительно с арматурой ж/б перекрытий). Правильно ли?
Заранее всем спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
фаза стояка
арматура в ванной
зануление этажного эл.щита
ноль стояка
общий бардак
трубы водоснабжения