10.10.2012 в 08:31:41
Добрый день Участники форума. Проблема в двух словах: над первым этажом полутора этажного строения размером 8х11 метров залита плита перекрытия, опирается на периметр и Т- образную несущую перегородку, максимальное расстояние 6х4 метра, толщина плиты 20 см., арматура 12 связана квадратами по 25 см. При высыхании поливал водой но трещины проявились по всей поверхности глубиной до 5-7 см. При снятии опалубки трещины не видны, но при дожде сразу же проявляются. Прошу совета по ремонту и вероятность обрушения.
10.10.2012 в 09:16:21
Сразу вопросы: какая марка бетона, на какой высоте от низа перекрытия арматура?
10.10.2012 в 09:25:43
Denver-pr, "Допустимый раскрыв трещин" ищите. В общем, нормально все.-:)
10.10.2012 в 10:16:34
Арматура 5 см от низа
Марка бетона 350
10.10.2012 в 11:58:35
Исходя из стандартной допускаемой нагрузки на перекрытия для жилых помещений в 150 кг/м.кв. получается, что маловато арматуры. По длине 6 м по идее надо было раза в 1,5 больше ее ложить. Но если, например там будет спальня - ничего страшного. Там нагрузки - всяко меньше будут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.