10.10.2012 в 18:15:11
Если обычные розеточные группы разводить ВВГнг 3х2,5 мм2, в квартире, в основном - не в гофре, то какова допустимая нагрузка по мощности на ВВГнг? Всегда считал, что 4,5 - 4,7 кВт, но стало попадаться значение: 5,9 кВт. Как должно быть по ПУЭ?
10.10.2012 в 18:36:53
А это откуда берут? Их много в интернете, ещё и с ашыпками.
10.10.2012 в 19:11:54
И ещё. Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?
10.10.2012 в 19:34:46
Если бы сечение номинальное соответствовало фактическому... Ну то есть наоборот, но Вы меня поняли. А так одно расстройство. Мне давче попадался в руки кабель 1,5 который был реально толще того что 2,5.
10.10.2012 в 19:39:27
Vladimir285 написал : проложен открыто (потом заштукатурен)
Если кабель заштукатурен, то это не открыто проложенный кабель. Пользуйтесь данными для кабеля в трубе.
10.10.2012 в 19:42:03
Vladimir285 написал : Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?
Один двухжильный в одной трубе - 25А.
10.10.2012 в 20:22:34
avmal написал : Один двухжильный в одной трубе - 25А.
тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?
10.10.2012 в 20:36:00
Да ну? Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.
10.10.2012 в 20:51:54
Metall написал : тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?
Вроде как то так
ПУЭ написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
несмотря на
web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.
11.10.2012 в 09:35:18
web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.
Ну и что? У ВВГп 3*1,5 и NYM 3*1,5 они еще более разные, а допустимый ток, согласно ПУЭ, одинаковый :)