Аватар пользователя
Vladimir285

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Тула

Сообщений: 63

10.10.2012 в 18:15:11

Если обычные розеточные группы разводить ВВГнг 3х2,5 мм2, в квартире, в основном - не в гофре, то какова допустимая нагрузка по мощности на ВВГнг? Всегда считал, что 4,5 - 4,7 кВт, но стало попадаться значение: 5,9 кВт. Как должно быть по ПУЭ?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 18:27:30

Vladimir285 написал : Как должно быть по ПУЭ?

http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.UHWFxBUxpEA

0
Аватар пользователя
Vladimir285

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Тула

Сообщений: 63

10.10.2012 в 18:36:53

А это откуда берут? Их много в интернете, ещё и с ашыпками. http://trigada.ucoz.com/index/tablicy/0-5

0
Аватар пользователя
Vladimir285

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Тула

Сообщений: 63

10.10.2012 в 19:11:54

И ещё. Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2012 в 19:34:46

Если бы сечение номинальное соответствовало фактическому... Ну то есть наоборот, но Вы меня поняли. А так одно расстройство. Мне давче попадался в руки кабель 1,5 который был реально толще того что 2,5.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

10.10.2012 в 19:39:27

Vladimir285 написал : проложен открыто (потом заштукатурен)

Если кабель заштукатурен, то это не открыто проложенный кабель. Пользуйтесь данными для кабеля в трубе.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 19:42:03

Vladimir285 написал : Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?

Один двухжильный в одной трубе - 25А.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.10.2012 в 20:22:34

avmal написал : Один двухжильный в одной трубе - 25А.

тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 20:27:32

Metall написал : земляная в учет не берется ?

Совершенно верно.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2012 в 20:36:00

Да ну? Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 20:47:13

web-rr написал : Да ну?

Задайте этот вопрос ПУЭ.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.10.2012 в 20:51:54

Metall написал : тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?

Вроде как то так

ПУЭ написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

несмотря на

web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.10.2012 в 09:35:18

web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.

Ну и что? У ВВГп 3*1,5 и NYM 3*1,5 они еще более разные, а допустимый ток, согласно ПУЭ, одинаковый :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу