Metall написал : тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?

Вроде как то так

ПУЭ написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

несмотря на

web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.10.2012 в 09:35:18

web-rr написал : Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного - разные.

Ну и что? У ВВГп 3*1,5 и NYM 3*1,5 они еще более разные, а допустимый ток, согласно ПУЭ, одинаковый :)