11.10.2012 в 11:25:50
Добрый день!
Подскажите, имеет ли место быть данная система и чего в ней не хватает...
Спасибо
11.10.2012 в 11:30:04
Двухтрубная на два плеча, плюс отдельно на сан. узлы. Первый коллектор распределяет на три контура: радиаторное отопление, теплые полы и на бойлер косвенного нагрева. Теплые полы и бойлер пока не будут задействованы.
11.10.2012 в 15:14:50
однозначно надо посчитать скорость в подаче в соотв. с дельтой и нагрузкой. и потом рисовать диаметры труб. Ну и на схеме напрочь отсутствует регулирующая арматура, арматура безопасности, воздушников и сливников.
с наилучшими
12.10.2012 в 10:29:53
Добрый день, bozzz, спасибо за комментарий. У меня к Вам еще вопрос по этой схеме -
13.10.2012 в 17:50:10
А почему санузлы нельзя обьединить с общим контуром,зачем усложнять?И судя по общей длине веток,(3 этажа?)чтобы система не оказалась поджатой,последним диаметром будет не 20 а 25 пп.И зачем дополнительный насос на подаче?У меня есть один пример грундфос 25-80 протягивает дом 400 квадратов,общий отопительный контур и 2 на теплые полы,главное отбалансировать правильно.