15.10.2012 в 18:37:40

Прошу помощи коллективного разума по следующему вопросу: Новостройка, трехфазный ввод, согласно бумаге, выданной УК (но пока не подписанной мною), на квартиру выделено 11 кВт при "единовременной нагрузке" 8,8 кВт. Есть пункт в документе "общая защита на учетно-распределительном электрощите лестничной площадки собственника должна быть не больше 20А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой".

В этажном щитке видимо до электросчетчика Меркурий стоит рубильник на 63А, а после - трехфазное УЗО С20:

При этом в квартире висит щиток, который сдали строители. В нем две фазы заизолированы, на одну выведено следующее:

Получается в этажном щитке стоит УЗО на 20А, в квартирном щитке тоже не больше 20А надо ставить??? Квартира трешка, если раскидать все линии, то вводной автомат надо хотя бы 40А, но получается я его поставить не могу? Как правильно поступить в таком случае?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 19:06:44

У Вас в этажном щите стоит дифавтомат С20, т.е. ток по любому будет ограничен до 20А Квартирный щит придётся переделывать на трёхфазный (естественно с заменой щита :() иначе эффективно использовать все 11кВт (а реально выделили 13кВт) не получится...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.10.2012 в 19:10:06

Папуас написал : Как правильно поступить в таком случае?

Категорически отказаться от трех фаз и потребовать одну. Получите вводной С50 и будете наслаждаться. Вот только дадут ли...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 19:24:22

Счётчик-то уже стоит, и кабель проложен, да и грех отказываться от 3ф:) В перспективе можно подключить нормальный проточник и плиту.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.10.2012 в 20:25:17

Счетчик можно и поменять, лишние концы от кабеля просто заизолировать. 3 фазы в квартире даром не нужны, кроме

ksiman написал : нормальный проточник и плиту.

Вся остальная нагрузка будет однофазная и 20А ограничение, можно кидать смело одну линию на розетки шлейфом и одну на свет, зато проточник будет...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2012 в 20:28:32

ksiman написал : У Вас в этажном щите стоит дифавтомат С20

прикольный девайсик :) вроде и Дифф... и ярко для дебилов - УЗО :D

ksiman написал : да и грех отказываться от 3ф

Да уж... нафига в квартире "счастье" ввиде 3х фаз? А?

Воообще для ТС с этим УЗО/ДИФФ весело будет... перегрузил одну фазу - на тебе на OFF все три...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.10.2012 в 20:34:27

ksiman написал : В перспективе можно подключить нормальный проточник и плиту.

И в полной темноте и тишине при всех отключенных электроприборах принять душ!!!!!! :D

0
Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

15.10.2012 в 20:48:56

ksiman написал : У Вас в этажном щите стоит дифавтомат С20, т.е. ток по любому будет ограничен до 20А Квартирный щит придётся переделывать на трёхфазный (естественно с заменой щита :() иначе эффективно использовать все 11кВт (а реально выделили 13кВт) не получится...

Переделывать пока нечего, то, что сделали строители, все-равно временно, сейчас как раз ремонт идет. Вопрос что с мощностями делать, я тут прикинул малость - жуть получается:

Гостиная кВт Кондиционер (Внешний блок) 3,5 ТВ 0,19 Ресивер 0,64

Коридор Пароувлажнитель 2,3 Вентиляция 0,212 Канальный нагреватель 2,4

Кухня Варочная панель 7 СВЧ 1,5 Холодильник 0,16 Посудомойка 2 Измельчитель отходов 0,56 Духовой шкаф 2,5 Бойлер 1,5

Детская ТВ 0,15

Спальня

Санузел хозяйский Бойлер 1,5

Санузел гостевой Душевая кабина 1,35 Сушильный шкаф 0,8

31,462 кВт

Понятно, что многое из этого работает либо временно, либо не включается в определенное время года, либо работает попеременно с другими потребителями. Свет только не посчитал...

0
Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

15.10.2012 в 20:52:33

haramamburu написал : прикольный девайсик :) вроде и Дифф... и ярко для дебилов - УЗО :D

Да уж... нафига в квартире "счастье" ввиде 3х фаз? А?

Воообще для ТС с этим УЗО/ДИФФ весело будет... перегрузил одну фазу - на тебе на OFF все три...

Честно говоря, изучая документ УК, я не нашел запрета поменять это устройство. Вопрос на что, плюс все равно ограничение в 20А прописано однозначно...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 20:58:15

Тут однофазных 50А будет маловато, 63А желательно и кабель вводной 10мм. Думаю столько не дадут и придётся сажать все 3 фазы:) Кабель вводной 5х4мм?

0
Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

15.10.2012 в 21:02:59

ksiman написал : Тут однофазных 50А будет маловато, 63А желательно и кабель вводной 10мм

Такой я думаю в лучшем случае на этаж приходит :-( В квартиру заведен судя по документу ВВГ-нг-LS 5*6:

0
Вложение