Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

16.10.2012 в 16:07:29

Доброго дня. Ситуация такова. Меняли в квартире проводку, ящик с автоматами установили внутри квартиры. В самом низу ящика 6 автоматов по 16А, выше два автомата по 32А, стабилизатор, счетчик. Вводной автомат сразу не поставили, и теперь заглянул контролер и поинтересовался почему у нас его нет (вводного автомата). Говорит что нам нужно ставить вводной на 25А между счетчиком и квартирным щитком. Вопрос в следующем, что будет, если в вышеописанную цепь добавить вводной автомат на 25А, оставив все автоматы на своем месте? Смущает то, что сначала 16А, потом 32А и потом на понижение - 25А (вводной).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 16:47:42

Будет так: Вводной 25А - Счётчик - АВ 32А - Групповые АВ 16А А что там за стабилизатор?:cool: И почему не дали 32А? У Вас три фазы?

0
karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

16.10.2012 в 16:50:57

ksiman написал : Будет так: Вводной 25А - Счётчик - АВ 32А - Групповые 16А А что там за стабилизатор?:cool:

Я представляю это как один из основных вариантов, только так - Счётчик - Вводной 25А - АВ 32А - Групповые 16А. Меня беспокоит другое - можно ли сделать так и спать спокойно?

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

16.10.2012 в 18:00:29

karinin написал : Меня беспокоит другое - можно ли сделать так и спать спокойно?

Вырубать будет не Ваши 32А а 25 возле счетчика(при условии что автоматы нормального производителя) естесственно раньше. Но спать можно спокойно. Почему нужно ставить 25А? У Вас ограничение наверное?! Почитайте договор, если имеется. У меня ограничение 16А(указано в договоре с РЭСом) на всю квартиру. И мне придется ставить автомат на 16, хотя мне нужно 40. Но подводящая магистраль у меня довольно толстая по сечению и если каждый кто на ней сидит даст ту же нагрузку что и я, то она выдержит без проблем. У меня единственное это старая магистраль и плохие скрутки-очень слабое звено. Собираюсь починить магистраль и поставить на ввод то что мне нужно, но под видом 16А(этикетка одна, а внутренности другие). Если у Вас магистраль позволит то же самое, то, как вариант... Но, учтите, я Вам ничего не советовал, т.к. это считается грубым нарушением ;) За то где найти такие автоматы-не знаю, план еще в проекте.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.10.2012 в 22:57:59

zelexxx написал : но под видом 16А(этикетка одна, а внутренности другие)

Очень плохая мысль.

0

И это пройдёт ...

zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

16.10.2012 в 23:19:12

serj12 написал : Очень плохая мысль.

Знаю, но давать 16А на 3-ку еще хуже.

0