Доброго времени суток.
Помогите разобраться почему при подключении щитка в квартире постоянно выбивает узо - вводной автомат работает а УЗО даже не включается. Высылаю фото может поможет разобраться профессионалам. Единственное забыл написать как только ноль узо вынимаешь с 0 шины то оно работает - и непонятно будет ли оно работать по своей функции.
Спасибо за понимание
20.10.2014 в 23:56:05
ноль с землей где то замыкает. Может в розетке. Ищите.
21.10.2014 в 00:02:02
В этом месиве проводов черт ногу сломит! кабель в белой изоляции, это что? Ввод? А дальше? В нижних клеммах АВ С40 зажата, также пара проводов: черный и синий и подключаются они на верхнии клеммы УЗО, кажется... А дальше вообще Адъ:eek: Из правой клеммы УЗО уходит синий провод, а вот из левой?? Хрен поймёшь.:cool: Может, конечно, фотка такая, но у меня складывается впечатление, что верхние клеммы АВ С40, не подключены!!
Кто это делал?!?:a
21.10.2014 в 00:04:45
troyter, попробуйте выключить все однополюсные автоматы в верхнем ряду и повторить попытку
человек-электрик
21.10.2014 в 01:16:23
Судя по вашему фото, у вас верхние АВ однополюсные питаются в обход Узо. Если так, то нули у этих линий должны быть отдельно, от нулей линий под Узо. У вас же судя по фото нулевая шинки общая на все
27.10.2014 в 23:20:09
Да точно! все так и было в розетке ноль и земля! Спасибо
27.10.2014 в 23:20:55
Alarm написал : В этом месиве проводов черт ногу сломит! кабель в белой изоляции, это что? Ввод? А дальше? В нижних клеммах АВ С40 зажата, также пара проводов: черный и синий и подключаются они на верхнии клеммы УЗО, кажется... А дальше вообще Адъ:eek: Из правой клеммы УЗО уходит синий провод, а вот из левой?? Хрен поймёшь.:cool: Может, конечно, фотка такая, но у меня складывается впечатление, что верхние клеммы АВ С40, не подключены!!
Кто это делал?!?:a
Все там нормально! просто в розетке ноль и земля! Спасибо за помощь
27.10.2014 в 23:21:42
Всем спасибо проблема решена
11.11.2014 в 18:18:56
Здравствуйте друзья! Прошу вашего совета!
Вот собрал щиток.
Фаза приходит на главный автомат, с него на узо, с узо на все остальное. Ноль главный приходит на шинку, от нее на автоматы.
При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.
Вывел отдельно входящий ноль на отдельную шинку, от нее же бросил на ввод узо ноль. Выбивает сразу, даже не включается.
Узо тестируется нормально.
И вот какая интересная особенность, бред какой-то : эти обе шинки звонятся между собой. Как такое может быть?????? И при выключенном узо взонятся вход и выход нулей на нем....
Совсем мозги закипели
11.11.2014 в 18:22:22
Что такое минус?