alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

20.02.2012 в 02:43:17

Ну я начитался!!!)))) Лет 20 имею дела с плитами .....Сегодня подключить можно по разному, обычно духовку к клемнику ВП, а ВП через клемник к проводу из стены. Не очень надёжно, но ведь никто уже не хочет ставить, как положено,безопасно, над столешницей...А попробуй ка установить розетку, когда уже установлена и собрана кухня,не подлезть! Ещё вам дорого! Стараюсь больше не практиковать!.... и кстати, спасибо установщикам мебелей, они меня без работы не оставят! Люблю после их подключений ремонтировать,работы в носу поковырять,а....намного дороже!...))))))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 11:18:20

alex50 написал : обычно духовку к клемнику ВП, а ВП через клемник к проводу из стены. Не очень надёжно, но ведь никто уже не хочет ставить, как положе

Никто независимую духовку к клеммникам ВП не подключает - для духовки устанавливается розетка 16А с/у на уровне цоколя мебели, а ВП подключается напрямую или через клеммную коробку типа КлК-5С, в зависимости от модели поверхности.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.02.2012 в 11:28:44

avmal написал : для духовки устанавливается розетка 16А с/у на уровне цоколя мебели, а ВП подключается напрямую или через клеммную коробку типа КлК-5С, в зависимости от модели поверхности.

Avmal, что думаете по поводу розетки Прима для одновременного подключения вилок на 32 и 16А? RA32_211R_B.pdf

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 12:13:06

andrewkhv написал : что думаете по поводу розетки Прима для одновременного подключения вилок на 32 и 16А? RA32_211R_B.pdf

Лично я ничего не думаю, поскольку ни разу не использовал. А вообще, к подобным изделиям я отношусь очень настороженно, а для мощного оборудования предпочитаю неразъёмные соединения.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

20.02.2012 в 17:08:52

avmal написал : Никто независимую духовку к клеммникам ВП не подключает - для духовки устанавливается розетка 16А с/у на уровне цоколя мебели, а ВП подключается напрямую или через клеммную коробку типа КлК-5С, в зависимости от модели поверхности.

Кто как подключает и как подключено, я каждый день по несколько раз вижу....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 17:24:27

alex50 написал : Кто как подключает

Я имел ввиду квалифицированное подключение, а не "шараш-монтаж".

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

20.02.2012 в 21:25:03

если правильно подключено, даже ребёнком, я обязан ремонтировать гарантийное изделие по гарантии!... А почему это вдруг я не могу подключить независимую духовку к клемнику ВП, если там, например, нет розетки? Неудобства в ремонте для меня никакого, а клиенту лишь бы работало....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 23:27:13

alex50 написал : А почему это вдруг я не могу подключить независимую духовку к клемнику ВП, если там, например, нет розетки?

Потому, что подобное подключение не предусмотрено производителем оборудования.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

21.02.2012 в 01:14:11

avmal написал : Потому, что подобное подключение не предусмотрено производителем оборудования.

Потому и подключают как хотят и кто хочет!...тем самым выводят из строя технику...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 01:19:48

alex50 написал : тем самым выводят из строя технику...

Так что же вы меня спрашиваете?

alex50 написал : А почему это вдруг я не могу подключить независимую духовку к клемнику ВП, если там, например, нет розетки?

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

21.02.2012 в 01:51:12

Так что же вы меня спрашиваете? //// Тут то как раз и никакой связи...за 20 лет ни одного прокола!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу