yury98
yury98
Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

27.08.2013 в 23:57:34

Доброго времени суток. Делаем некапитальный ремонт в квартире 80-х годов постройки. Менять всю проводку пока нет возможности. На фото - щиток и электроплита. На плиту идет тройной алюминиевый провод диаметром 3мм в металлической трубе (сечение 7 мм2), защищена проводка (вроде) автоматом 40А. Новые электроплиты потребляют (максимально) 10 квт. Вопросы: 1) выдержит ли алюминиевая проводка 2) есть ли смысл поставить автомат не на 40, а на 32А 3) Нужно ли отдельное УЗО на электроплиту 4) как вариант - подключить отдельно духовку через розетку, а варочную панель старым алюминиевым проводом.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2013 в 07:27:02

  1. 10кВт алюминий 6кв - не выдержит :( максимум 7кВт
  2. Даже 32А для алюминия 6кв - на пределе :(
  3. Не обязательно
  4. Так и надо.

В щите медь подцепили к алюминию на автомате :( хотя-бы добавьте ещё один автоматик для него...

0
yury98
yury98
Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

28.08.2013 в 10:47:27

Спасибо.

ksiman написал : Даже 32А для алюминия 6кв - на пределе

Так сколько ставить автомат, если будет отдельная варочная панель? В описании большинства панелей указана максимальная мощность 7,3 квт. Но это когда включены все 4 конфорки. Может поставить автомат на 25А - пустль лучше отключит панель, чем провода подгорят?

ksiman написал : В щите медь подцепили к алюминию на автомате

Щиток будем перебирать.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

28.08.2013 в 14:37:49

v0-v0 написал : Сейчас пока он защищен автоматом, что ставили на плиты в советское время. Но планирую менять, на какой еще не решил - не помню мощность ВП.

уточните тип и сечение кабеля, но для современной духовки + плиты надо минимум 32А надо. По хорошему 40А с последующим делением на 32 и 16, но это если позволят кабель и вышестоящий автомат

v0-v0 написал : У меня текло, причем с квартиры не надо мной, а примыкающей к ней.

ну одно дело, от соседей вода. другое дело вода из собственной раковины или суп с плиты. вероятности разные

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

28.08.2013 в 14:47:01

yury98 написал : Так сколько ставить автомат, если будет отдельная варочная панель? В описании большинства панелей указана максимальная мощность 7,3 квт. Но это когда включены все 4 конфорки. Может поставить автомат на 25А - пустль лучше отключит панель, чем провода подгорят?

поставьте B32 вместо С32:) хотя лучше новый кабель кинуть.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

29.08.2013 в 11:21:13

Выяснил что у меня по мощности: варочная - 6,4кВт духовка - 3,4 кВт Получается на 32А ставить надо? кабель еще надо посмотреть, но проводники ближе к 3мм. Пока мысль остается - поменять подводимый к ВП кабель, правда он 4-х проводной, а кабель от щитка - 3-х - можно ли оставить контакт второй фазы свободным? Но щиток с автоматом ставить буду. В связи с чем 2 вопроса: Вводная: Щиток хочеться поставить для того, что бы разместить там розетку. Но розетка нужна не для духовки - духовку хочу подключить жестко (вилки нет). Розетку хочеться для морозильника - у него 120 Вт. Вопросы:

  1. Если кабель 3х6, то 10кВт для него предел и вешать больше туда ничего не надо, так?
  2. Но розетка в щиток на DIN-рейке решение временное - есть готовая розетка для морозилки (подлезть не могу, разбирать много надо), при условии, что все на полную врубаться не будет - морозильник вполне может поработать, так?
  3. Собственно вопрос по организации и подключению - беру бокс ABB, автомат ABB S202, розетку ставлю все на рейку, плюс PE-шинка. Нижнийе контакты автомата - туда подключаю фазы и нули от кабеля варочной и кабеля от квартирного щитка. Верхние контакты-туда подключаю кабель духовки и перемычками подключаю фазу, 0 и PE розетки, так?
0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

30.08.2013 в 17:13:53

Прикинул, что на 10квт и 40А вроде бы мало будет...

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

01.09.2013 в 22:38:49

Приехал, посмотрел сегодня - кабель пвс 3х6 нонейм. Но тема заглохла.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

02.09.2013 в 02:31:24

v0-v0 написал : автомат ABB S202,

какого номинала?

v0-v0 написал : Верхние контакты-туда подключаю кабель духовки и перемычками подключаю фазу, 0 и PE розетки, так?

Сечение кабеля?

v0-v0 написал : что на 10квт и 40А вроде бы мало будет...

нормально будет и 32А

v0-v0 написал : варочная - 6,4кВт духовка - 3,4 кВт

Шанс что одномоментно снимете всю мощность близка к 0.

v0-v0 написал : кабель пвс 3х6 нонейм.

хреново.

0

И это пройдёт ...

v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

02.09.2013 в 10:56:15

автомат на розетку конечно 16а, на всю связку всетаки взял 40а сечение к автомату на 16 полагаю д.б. так же, 6 кв.мм, от него уже можно 2.5 кв.мм сам знаю теперь, что хреново но кабель не в стене, так проложен, т.к. старый кабель молдоване не меняли, он был люминевый, в стене и видимо под такой нагрузко и сгорел.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.10.2013 в 14:18:44

Имеется вопрос. Ситуация такая : имеется варочная панель 7Квт без провода, с клеммами; для подключения приобретен NYM 3*6мм2; на кухня уже стоит предусмотренная для плиты розетка на автомате 32А. Как лучше подключить: через вилку к розетке или снимать розетку и подключать через клеммник?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу