есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

20.10.2012 в 17:16:43

andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз

Вообще-то такое обязательно через проектные работы делается. Вам это все еще сдавать в эксплуатацию надо будет ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.10.2012 в 18:12:48

Согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающей организацией (МРСК ЦЕНТРА) разрабатывается проектное решение, согласно проектному решению изготовляется шкаф АВР, далее уже проще...... Граница балансовой принадлежности?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.10.2012 в 23:19:11

andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз

Круть..Вам в магазине деталей не продадут чтоб такое собрать.. В первую очередь нужно определить возможность постановки двух трансформаторов КТП на паралельную работу..

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

22.10.2012 в 19:01:22

4eh написал : В первую очередь нужно определить возможность постановки двух трансформаторов КТП на паралельную работу..

  • По моему Вы путаете условия паралельной работы трансформаторов и работу АВР, в данном случае важна только фазировка. (Общие требования к АВР**– Автоматический ввод резерва должен срабатывать за минимально возможное время после отключения основного источника энергии.** **– Автоматический ввод резерва должен срабатывать всегда, при исчезновении напряжения на шинах потребителей. При работе схемы дуговой защиты автоматический ввод резерва может заблокироваться, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания. В некоторых случаях требуется задержка переключения АВР. В качестве примера, на стороне потребителя – запуск мощных двигателей, например дизель генератор, схема АВРдолжна игнорировать просадку напряжения.**)
0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.10.2012 в 20:47:15

iyri написал :

  • По моему Вы путаете условия паралельной работы трансформаторов и работу АВР, в данном случае важна только фазировка.

ваше "помоему" не совсем уместно..Как вы будете фазировать трансформаторы разных групп соединений если у них напряжения по одноименным фазам могут быть сдвинуты на 30 и более градусов друг относительно друга..Или трансы с большой разницей в напряжениях к.з - медный и алюминиевый, скажем ..Мощность может быть одинаковой - а напряжения к.з. - существенно отличаться.Отсюда при постановке на паралельную работу получите уравнительный ток который может превысить номиналы ваших коммутационных аппаратов.. Для этого читаем условия постановки трансформаторов на паралельную работу..Не так много там пунктов..

**1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее: «2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

  1. Как правило, на параллельную работу должны включаться одинаковые трансформаторы (с точностью до производственных отклонений).**
0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

22.10.2012 в 21:27:51

4eh, Я прекрасно знаю условия параллельной работы трансформаторов, речь не об этом, а о АВР (автоматический ввод резерва) восстановления электроснабжения потребителей посредством автоматического включения резервного (аварийного) источника питания при отключении основного (рабочего) источника электропитания и вовсе не предусматривает параллельную работу трансформаторов, тем более что в качестве дополнительного (резервного) источника электропитания АВР в большинстве случаев используются дизельный генератор или электростанция.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.10.2012 в 21:47:27

Без возможности секционирования и с переводом нагрузки с одного ввода на второй -через НОЛЬ..Т.е с обесточиванием потребителя..

andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз

АВР между двумя КТП подразумевает наличие двух вводных комм.аппарата и одного секционного. вот схема АВР между двумя КПТ

0
Вложение
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

23.10.2012 в 00:28:23

andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз

  1. схема: 2 рабочих, 2секции шин., секционник
  2. схема: 1 рабочий, 2 резервный, 1 секция шин Выбираем коммутационные аппараты:
    переключатели контакторы автоматы. Только потом схема вторички.
0