20.10.2012 в 15:52:14
есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз
20.10.2012 в 17:16:43
andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз
Вообще-то такое обязательно через проектные работы делается. Вам это все еще сдавать в эксплуатацию надо будет ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.10.2012 в 18:12:48
Согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающей организацией (МРСК ЦЕНТРА) разрабатывается проектное решение, согласно проектному решению изготовляется шкаф АВР, далее уже проще...... Граница балансовой принадлежности?
21.10.2012 в 23:19:11
andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз
Круть..Вам в магазине деталей не продадут чтоб такое собрать.. В первую очередь нужно определить возможность постановки двух трансформаторов КТП на паралельную работу..
22.10.2012 в 19:01:22
4eh написал : В первую очередь нужно определить возможность постановки двух трансформаторов КТП на паралельную работу..
22.10.2012 в 20:47:15
iyri написал :
- По моему Вы путаете условия паралельной работы трансформаторов и работу АВР, в данном случае важна только фазировка.
ваше "помоему" не совсем уместно..Как вы будете фазировать трансформаторы разных групп соединений если у них напряжения по одноименным фазам могут быть сдвинуты на 30 и более градусов друг относительно друга..Или трансы с большой разницей в напряжениях к.з - медный и алюминиевый, скажем ..Мощность может быть одинаковой - а напряжения к.з. - существенно отличаться.Отсюда при постановке на паралельную работу получите уравнительный ток который может превысить номиналы ваших коммутационных аппаратов.. Для этого читаем условия постановки трансформаторов на паралельную работу..Не так много там пунктов..
**1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее: «2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
22.10.2012 в 21:27:51
4eh, Я прекрасно знаю условия параллельной работы трансформаторов, речь не об этом, а о АВР (автоматический ввод резерва) восстановления электроснабжения потребителей посредством автоматического включения резервного (аварийного) источника питания при отключении основного (рабочего) источника электропитания и вовсе не предусматривает параллельную работу трансформаторов, тем более что в качестве дополнительного (резервного) источника электропитания АВР в большинстве случаев используются дизельный генератор или электростанция.
22.10.2012 в 21:47:27
Без возможности секционирования и с переводом нагрузки с одного ввода на второй -через НОЛЬ..Т.е с обесточиванием потребителя..
andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз
АВР между двумя КТП подразумевает наличие двух вводных комм.аппарата и одного секционного. вот схема АВР между двумя КПТ
23.10.2012 в 00:28:23
andrey78 написал : есть два ктп 400 кВА необходимо собрать схему АВР ,скиньте плиз