25.08.2006 в 00:12:15
По проекту канализационные трубы сначала проходят в неотапливаемом подполе (под плитами перекрытия первого этажа) около 10 метров, потом на уровне 40 см глубины выходят из под ростверка и еще через 12 метров, где-то на уровне 70 см глубины подключаются к септику.
Итого общая длина 22 метра, труба оранжевая 110 мм, линия прямая, без поворотов, ревизии предусмотренны. Регион - Мособласть. Дом пока для сезонного проживания с редкими зимними наездами, позже - для постоянного жилья. Подозреваю, что в подполе будет все-таки теплее, чем на улице.
Имеет смысл утеплить трубы энергофлексом? Если да, то какую толщину взять?
26.08.2006 в 15:55:34
Неужели никто не знает, утеплять или нет?
26.08.2006 в 18:14:25
Я знаю...
тока надо не лениться искать...
А я ленюсь повторять
Если пол неутеплён - подполье будет прогреваться ИМХО. Но трубы ваши ИМХО мелко для Мособласти... Уточните глубину промерзания грунта
26.08.2006 в 21:55:40
Эту рекомендацию я видел, спасибо, но что-то не разу не видел чтобы она выполнялась. Ведь если заложить трубу на выходе из дома на 0.3 выше промерзания и с нормативным уклоном пустить к септику в 10-15-20 метрах от дома, то септик надо метров на пять закапывать.
Именно поэтому и спрашиваю про УТЕПЛЕНИЕ трубы, которая пойдет (как у всех :( ) мелковато конечно - 50-70 см.
27.08.2006 в 01:51:29
А вы теми самыми "нормативными" уклонами интересовались? :) Для труб 150мм - мин. 0,008 для труб 200 - 0,005. А не "космических" 0.03
Можно пользоваться приближенной формулой мин. уклона формулой i=1/D
Итого при глубине промерзания 1.5 м и трубе 150мм, и расстоянии 20м: Принимаем уклон 0,010 (считать проще:) ) Выпуск (лоток трубы) на отметке -1,2м, ввод в септик на -1,4м.
Не вижу ничего невозможного...ИМХО
Если я точно припоминаю у Энергофлекса есть софтина что расчитывает толщину изоляции. Но если честно - с трудом себе представляю "кустарную" изоляцию в грунте а не преизолированные трубы.
28.08.2006 в 23:23:55
Я имел в виду норматив глубины заложения трубы "на 0,3 м выше границы промерзания". И дивился, ибо не слышал, чтобы у меня в округе (Ногинский район Мособласть) глубже 70 см канализационные трубы закапывали, и вроде ни у кого зимнего запора :) не видно.
"Наклон" трубы (110 мм у меня) считаю по 1,5-2 см на каждый метр.
Ввод в септик на глубине 1,4 метра это круто. Его тогда на 4 метра закопать придется?
29.08.2006 в 09:17:36
Я обмотал трубы изофлексом (3 мм в рулонах) в несколько слоев и скочем, ихмо хуже точно не будет!
29.08.2006 в 11:25:40
Я имел в виду норматив глубины заложения трубы "на 0,3 м выше границы промерзания"
Внимательно! Норматив - "по опыту проектирования в данном районе... если опыта нет..." ВОт у Вас есть опыт :) А мельче 0.7 закапывать нельзя с условий продавливания... Вот приедет самосвал щебня сверху...
Зачем делать уклоны 2 см???
29.08.2006 в 20:43:49
proekt написал : Внимательно! Норматив - "по опыту проектирования в данном районе... если опыта нет..." ВОт у Вас есть опыт :)
Вот отлично!! Буду считать запроектировано с учетом местного опыта!
proekt написал : Зачем делать уклоны 2 см???
Ну не 2 а 1,5-2 см на метр - точно до 5 мм не отмеришь.
proekt написал : А мельче 0.7 закапывать нельзя с условий продавливания... Вот приедет самосвал щебня сверху...
Блин!. Точно, про это я не подумал. Доведем до 0,7.
===== Так все-таки имеет смысл на энергофлекс потратиться?
29.08.2006 в 22:39:40
Tsvetaev написал : Ну не 2 а 1,5-2 см на метр - точно до 5 мм не отмеришь.
Так все-таки имеет смысл на энергофлекс потратиться?
А зачем мм мерить? Или пользуйтесь уровнем с уклоном, или обычный недорогой уровень подстройте, под сколько вам надо... А нивелиром вообще можно "ловить" сколько угодно
Дык по опыту проектирования делаете ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу