Аватар пользователя
tcpap

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Москва

Сообщений: 10

25.10.2012 в 14:27:42

#3392372

вот такой "шедевр" наваял в первом приближении -

покритикуйте пожалуйста или нормально всё?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2012 в 15:14:47

#3392484

tcpap А где счётчик, где сечения проводов? Cтавить после дифа автомат смысла не имеет, лучше поставить УЗО Слишком большая нагрузка на УЗО 63А/30мА (возможны ложные срабатывания), лучше раскидать нагрузки на 2-3 УЗО

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.10.2012 в 17:49:21

#3392768

И насколько оправдано установка контактора? Ведь номинальный ток нагрузки для УЗМ-51М по паспорту 63 А, а у вас ток ограничиваеться автоматом на 50 А.

0
Аватар пользователя
tcpap

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Москва

Сообщений: 10

25.10.2012 в 20:52:19

#3393162

ksiman написал : tcpap А где счётчик, где сечения проводов? Cтавить после дифа автомат смысла не имеет, лучше поставить УЗО Слишком большая нагрузка на УЗО 63А/30мА (возможны ложные срабатывания), лучше раскидать нагрузки на 2-3 УЗО

это новостройка п44, диф на площадке, ввод и провод на плиту - от строителей оставлю. так что счетчик и сечение не имеет смысла указывать, ну розетки 3х2.5, свет 3х1,5, кондиционеры без розеток, потому 20А, а не 16А. щиток в 24 места хочется уложить, еще УЗО не влезает. только если от вводного автомата отказаться?

0
Аватар пользователя
tcpap

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Москва

Сообщений: 10

25.10.2012 в 20:53:18

#3393165

Shturman1 написал : И насколько оправдано установка контактора? Ведь номинальный ток нагрузки для УЗМ-51М по паспорту 63 А, а у вас ток ограничиваеться автоматом на 50 А.

управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2012 в 21:18:40

#3393235

tcpap написал : управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.

Т.е. Ваша сигнализация позволяет отключать большую часть энергосистемы квартиры? Хорошая идея!

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.10.2012 в 09:44:17

#3394253

tcpap написал : управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.

А какой сигнализацией? Охранной что ли? И в чем здесь "фишка"?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

28.10.2012 в 00:45:20

#3397942

Гидролок - это типа аквасторожа? Может, его есть смысл убрать из-под контактора?

0
Аватар пользователя
tcpap

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Москва

Сообщений: 10

31.10.2012 в 13:31:43

#3405384

Shturman1 написал : А какой сигнализацией? Охранной что ли? И в чем здесь "фишка"?

да любой. фишка в том что не надо думать выключено или нет. многие хотят 1 общий выключатаельн всего на выход, кроме холодильника, здесь же фишка в том, что автоматизировано. никого нет дома - всё обесточено и вода перекрыта.

0
Аватар пользователя
tcpap

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Москва

Сообщений: 10

31.10.2012 в 13:32:50

#3405388

cooler.od написал : Гидролок - это типа аквасторожа? Может, его есть смысл убрать из-под контактора?

гидролок от своего 12В акка рабтает, он его просто заряжает, а так от 220 не завивсит. кроме того та же сигналка даст команду на закрытие при постановке.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

31.10.2012 в 13:39:18

#3405411

tcpap написал : да любой. фишка в том что не надо думать выключено или нет. многие хотят 1 общий выключатаельн всего на выход, кроме холодильника, здесь же фишка в том, что автоматизировано. никого нет дома - всё обесточено и вода перекрыта.

Спасибо за обьяснение. Просто не встречал еще такого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу