25.10.2012 в 14:27:42
вот такой "шедевр" наваял в первом приближении -
покритикуйте пожалуйста или нормально всё?
25.10.2012 в 15:14:47
tcpap А где счётчик, где сечения проводов? Cтавить после дифа автомат смысла не имеет, лучше поставить УЗО Слишком большая нагрузка на УЗО 63А/30мА (возможны ложные срабатывания), лучше раскидать нагрузки на 2-3 УЗО
25.10.2012 в 17:49:21
И насколько оправдано установка контактора? Ведь номинальный ток нагрузки для УЗМ-51М по паспорту 63 А, а у вас ток ограничиваеться автоматом на 50 А.
25.10.2012 в 20:52:19
ksiman написал : tcpap А где счётчик, где сечения проводов? Cтавить после дифа автомат смысла не имеет, лучше поставить УЗО Слишком большая нагрузка на УЗО 63А/30мА (возможны ложные срабатывания), лучше раскидать нагрузки на 2-3 УЗО
это новостройка п44, диф на площадке, ввод и провод на плиту - от строителей оставлю. так что счетчик и сечение не имеет смысла указывать, ну розетки 3х2.5, свет 3х1,5, кондиционеры без розеток, потому 20А, а не 16А. щиток в 24 места хочется уложить, еще УЗО не влезает. только если от вводного автомата отказаться?
25.10.2012 в 20:53:18
Shturman1 написал : И насколько оправдано установка контактора? Ведь номинальный ток нагрузки для УЗМ-51М по паспорту 63 А, а у вас ток ограничиваеться автоматом на 50 А.
управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.
25.10.2012 в 21:18:40
tcpap написал : управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.
Т.е. Ваша сигнализация позволяет отключать большую часть энергосистемы квартиры? Хорошая идея!
26.10.2012 в 09:44:17
tcpap написал : управляется сигнализацией контактор, а не УЗМ.
А какой сигнализацией? Охранной что ли? И в чем здесь "фишка"?
28.10.2012 в 00:45:20
Гидролок - это типа аквасторожа? Может, его есть смысл убрать из-под контактора?
31.10.2012 в 13:31:43
Shturman1 написал : А какой сигнализацией? Охранной что ли? И в чем здесь "фишка"?
да любой. фишка в том что не надо думать выключено или нет. многие хотят 1 общий выключатаельн всего на выход, кроме холодильника, здесь же фишка в том, что автоматизировано. никого нет дома - всё обесточено и вода перекрыта.
31.10.2012 в 13:32:50
cooler.od написал : Гидролок - это типа аквасторожа? Может, его есть смысл убрать из-под контактора?
гидролок от своего 12В акка рабтает, он его просто заряжает, а так от 220 не завивсит. кроме того та же сигналка даст команду на закрытие при постановке.
31.10.2012 в 13:39:18
tcpap написал : да любой. фишка в том что не надо думать выключено или нет. многие хотят 1 общий выключатаельн всего на выход, кроме холодильника, здесь же фишка в том, что автоматизировано. никого нет дома - всё обесточено и вода перекрыта.
Спасибо за обьяснение. Просто не встречал еще такого.