Inch1964 написал : Когда говорил, что не стоит ставить байпассы непосредственно на радиаторах, имел в виду только тот случай, когда вышеуказанная "петля" будет сделана с ПРАВИЛЬНЫМ заужением, например до 3/8" или даже до 1/4" (сколько нужно известно только проектировщику).

Да зачем она там вообще нужна? На двухтрубке? Какую функцию выполняет?

sirius1206 написал : Двухтрубка не кольцуется,и байпасы не устанавливатся,на 9-этажей двух трубку не видел макс.4-этажа ,

Если вы чего-то не видели, это не значит, что такого не бывает :)

АндреKa написал : как вам такая схема?

так и должно быть

АндреKa написал : армированная ппр на теплоснабжении несколько лет наблюдается, все ок.

Ну вот и наблю дайте... когда рванет напишете. А другим советовать не надо, не разобравшись в системе...

АндреKa написал : железо-прошлый век. за пластиком будущее. дешевле, проще, чище, ремонтопригоднее.

Железо на отоплении с нормальной водой стоит 50 и более лет, не становится хрупким, не требует больших температурных компенсаторов, не отломится, если на него встанет ребенок....

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2012 в 13:09:36

BV написал : Да зачем она (петля) там вообще нужна? На двухтрубке? Какую функцию выполняет?

По правильному в конце двухтрубной магистрали нужно ставить балансировочный (или как его еще называют перепускной) клапан.

Назначение автоматического балансировочного клапана, на примере балансировочных клапанов серии ASV Данфосс: Применяют для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, тепло- и холодоснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%. Регулирование осуществляется клапаном, устанавливаемым на обратном трубопроводе, серии ASV-P, который имеет фиксированную настройку 10 кПа, либо клапанами с изменяемой настройкой ASV-PV (5-25 кПа) и ASV-PV Plus (20-40 кПа).

http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Group/HE/Baahsyrovochhye-kapahy/a07ca916-8516-45ab-ad8f-c8a9c08152d6.html

НО!!!

Конечно в частном случае, когда по проекту НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА установка ручных или автоматических термовентилей на конечные радиаторы отопления, можно и удешевить систему, не устанавливая балансировочные клапаны, исходя из предположения, что НИКТО из жильцов не будет ничего менять в своей квартире после застройщика.

Т.е при таком удешевлении (для застройщика) системы, совсем наглухо делают тупики на стояках подачи и обратки. Но и иногда вместо балансировочного клапана делают в конце "петлю" (кольцо) с заужением сечения.

Но как сами понимаете, что жильцы ничего менять не будут, рассчитывать в реальности не приходиться. Отсюда и был совет поставить балансировочный (перепускной) клапан.

Потому как установка терморегуляторов (количественной регулировки) на отопительные приборы создает новые условия всей системе отопления. Например, за окном резко потеплело, теплопотери дома снизились, температура в помещении начала подниматься. В этом случае все автоматические терморегуляторы понимают эту информацию однозначно: нужно перекрывать теплоноситель на радиаторы и перекрывают его. Так как расход теплоносителя через радиаторы в этот момент стремится к нулю, давление в подающей магистрали резко возрастает. Нужно принимать меры к выравниванию давления, а также для обеспечения продолжения циркуляции в стояке, несмотря на перекрытые радиаторы. Для этого в систему и включают перепускной (он же балансировочный) клапан.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

28.10.2012 в 15:49:43

Inch1964, В основном Вы написали правильно но, конечные радиаторы не кольцуются и перепепускной в GIACOMINI называется деферециальным,его устанавливают между подачей и обраткой(я устанавливал в паралель насосу,тоже схемы данфосса),в двухконтурниках стоит между подачей и обраткой иза скоросного теплообменика,на больших теплотрасах чтоб не замерзла магистраль в теплопунктах Балансировочные устанавливают в теплопунктах или непосредствено на стояках для балансировки системы в целом,