Есть водонагреватель с возможностью выбора мощности подключения (1, 2, 3 или 4кВт). К нему идет отдельная линия проводом ВВГ 3х2,5 с автоматом на 16А. Вот сижу и думаю как подключить. Вроде склоняюсь к 3 кВт ну и задумался, а выдержит ли сечение имеющегося провода такую длительную нагрузку, ведь водогрей на 100 литров.

У кого какие соображения? Заранее благодарен...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 10:53:59

desash

Выдержит с хорошим запасом. Если есть запас по мощности, то я бы рекомендовал заменить автомат на 20А и выбрать мощность 4 киловатта. Если в семье больше трёх человек, игра стоит свеч.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

26.08.2006 в 06:04:02

2desash Склоняться стоит к наиболее экономичному варианту, предложенному производителем. Скорее всего это и будет 3кВт.

А вот насчет варианта ВТБ! стоит 7 раз подумать. Предельный допустимый длительный ток пессимистичного варианта по ПУЭ для 2,5мм - 21А. То есть провод будет трудиться близко к пределу, хотя и не слишком близко (т.е. этот кабель на 20А допустим).

Да, не забудьте привесить на эту линию и 10мА УЗО. Вот его точно надо брать на 25А.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.08.2006 в 09:52:40

DMack написал : А вот насчет варианта ВТБ! стоит 7 раз подумать.

С учетом нынешнего качества кабельной продукции я бы рекомендовал даже не подумать, а испытать. Подключить к кабелю 4 кВт и через два часа проконтролировать температуру кабеля (рукой) - если теплее руки, то 7 раз думать, если руке горячо - то ну его нафиг, лучше меньше мыться.

0