Для соединения гибкого облуженного проводка от светильника с моножилой лучше и удобнее Ваго 224 серии еще ничего не придумали...

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

30.10.2012 в 09:36:45

Да... Вот винтовые клемники вызывают у меня антипатию. ИМХО, у таких клемников не должно быть прямого контакта с проводом. Да и вообще, сколько я ними общался вечно с ними какие то проблемы возникают, да и желательно подтягивать их время от времени. Вопрос в том кто это будет делать. Лучше уж ВАГО действительно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2012 в 13:02:41

zelexxx написал : Лучше уж ВАГО действительно.

а каков суммарный ток в магистрали? Ваги выдержат?

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

30.10.2012 в 13:36:36

Alexiy написал : Ваги выдержат?

А то сами не знаете - WAGO 224, ток до 24А.

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

30.10.2012 в 20:29:27

Alexiy написал : а каков суммарный ток в магистрали? Ваги выдержат?

... Да вроде не я автор темы. В первом посте написано ввг 3*1,5, 10 светильников. ВВГ 3*1,5 почему это Ваго не выдержит? Выдержит.

0