Подскажите, прокладку скрытой проводки в клееном брусе. Ну с вертикальными участками более-менее понятно, сверление и металлорукав. А с горизонтальными: делать пропил в бусе по всей длинне, или можно под полом в лотках и металлорукове? Есть-ли еще какие варианты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 11:08:50

2006ssv написал : металлорукав

Не-а - глухая металлическая труба.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 11:10:19

2006ssv написал : варианты

Открытая проводка в кабель-каналах.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2006 в 11:40:01

Нет, открытая отпадает однозначно, и почему только в глухой трубе? Я встречал варианты и в металлорукове. Ну это не суть. Так какже с горизонтальными участками?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 11:56:03

2006ssv написал : почему только в глухой трубе?

Таблица 2.1.3. - в трубах и коробах из несгораемых материалов.

открытая отпадает однозначно

В кабель-канале плинтуса тоже?

под полом в лотках и металлорукове

А лоток-то зачем? Просто подвесить рукав. Рекомедовал бы металлорукав в ПВХ-оболочке.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2006 в 12:34:54

Таблица 2.1.3.
Скрытые электропроводки Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов-С подкладкой несгораемых материалов. То же из несгораемых-Непосредственно. Если я правельно понимаю у Nymа несгораемая оболочка или всетаки трудносгораемая?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 12:47:50

2006ssv

Трудносгораемая. Несгораемые - это в медной трубке какие-то. Тоже труба выходит, но протягивать не надо :) - на кабельном заводе уже "упаковали".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2006 в 12:57:01

Да еще вопросик, хочу провести открыто по деревянным конструкциям ВВГнг непосредственно, ПУЭ вроде-бы не запрещают. Но знакомый говорит к нему пожарные пристали что-бы он в гофру убрал.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.08.2006 в 13:04:04

2006ssv

У знакомого жилой дом/дача? Значит, кроме второго раздела надо заглянуть в главу 7.1. - открытая проводка подразумевает плинтус, короб и тому подобное. Вероятно, гофра и есть "тому подобное". :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.08.2006 в 00:42:30

Всё это до поры пока у вас в доме на запахнет электропроводкой, во забегаете. Очень потешно смотрится когда отрезают под корень всю скрытую проводку! особенно новую Mmj рулит

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2006 в 13:09:13

ВТБ! написал : 2006ssv

Трудносгораемая. Несгораемые - это в медной трубке какие-то. Тоже труба выходит, но протягивать не надо :) - на кабельном заводе уже "упаковали".

В медной трубке, это не несгораемые, а термстойкие кабели - сейчас насчет температуры не помню, давно с ними не сталкивался, но применяются они в промышленности для подключения электропечей и т.д. Внутри, в качестве изоляции, что-то вроде окиси магния и поставляются они заводом уже заказанной длины с заделанными концами. Такого кабеля кусочек не отрежешь для какой-нибудь перемычки.

0