psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.11.2012 в 06:13:58

miclyxa написал : Сделано ПП 20

:D

0
miclyxa
miclyxa
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Москва

Сообщений: 13

11.11.2012 в 12:31:22

Я понимаю что вызывает смех, так поделились бы чем и как.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2012 в 14:39:05

Терморегуляторы или термоголовки если не хотите ставить, то можно сделать поставив кран на байпасе самого стояка. Но все таки, повторюсь, лучше сразу разделить на две независимые ветки. Вы же не вняли совету, сделали последовательно и скорее всего неверно и в последовательном соединении. Так и не видно общих планов как же именно у Вас подсоединены радиаторы. Т.е не видно схемы, по которой Вы подсоединили. Видны на Ваших фото только отдельные фрагменты, из которых невозможно составить общую схему подключения.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.11.2012 в 16:34:05

miclyxa написал : поделились бы чем и как.

Тем, что с ПП20 гарантированно не работает по такой схеме... с резкими углами впридачу, увеличивающими сопротивление... Я что, зря объяснял, какие трубы нужны? И про уклоны, подозреваю, Вы забыли... Кстати, если на первую батарею стоит терморегулятор, тоже не будет работать, скорее всего...