30.10.2012 в 11:25:55
Набросал схему для квартиры, но, похоже, что не умещаюсь в шкаф а 24 элемента (1SL0512A06):
Как лучше переделать схему, чтобы уместиться в шкаф? Или имеет смысл покупать другой шкаф?
30.10.2012 в 12:16:34
по поводу DS9x1 - читайте тут:
кратко: лучше не применять и перейти на DS202|DS201
узо на 25А перегружено
на ввод лучше добавить УЗМ-50М для защиты от аварий и криворуких электриков
30.10.2012 в 12:29:58
scolopax написал : Как лучше переделать схему, чтобы уместиться в шкаф? Или имеет смысл покупать другой шкаф?
не лепить УЗО там, где они не нужны
30.10.2012 в 12:41:30
andrewkhv, ух как эта серия ощутимо дороже :-( бюджета, к сожалению, не хватит, придется использовать DSH941R За идею узм 50м спасибо. Шкаф, как я понимаю менять? Или просто дополнить маленьким на 12 мест?
x.tra, ну, например, я могу согласиться с лишним узо на свет. С розеток тоже предлагаете убрать?
30.10.2012 в 12:45:34
scolopax написал : x.tra, ну, например, я могу согласиться с лишним узо на свет. С розеток тоже предлагаете убрать?
Вам максимально выделено 13 кВт. возьмите пару УЗО 40А/30мА и сгруппируйте под них розеточные однополюсники
30.10.2012 в 12:50:57
scolopax, берите на 36. вам надо провода будет распределить как-то в вашем щите. возможно, нулевые шинки поставить. какую-нибудь резервную розетку к щит захотите, лампочку-индикатор, или дополнительную линию через год добавить - а у вас все под завязку и не подлезть.
30.10.2012 в 13:01:05
x.tra написал : не лепить УЗО там, где они не нужны
А как на счет такого варианта:
На всю квартиру берем 2-3 УЗО номиналом под вводной автомат (63А /30мА / тип А). Всю нагрузку квартиры вперемешку раскидываем на эти УЗО под своими однополюсными автоматами. (На одно УЗО лепим часть света и часть розеток.)
Да сами УЗО стоят дорого. Но их всего 2-3 штуки, что дешевле десятка дифавтоматов
30.10.2012 в 13:04:40
На той схеме я нащитал апаратов на 23 модуля. А вы сколько нащитали? А еще если убрать УЗО с освещения, то быдет 21 модуль. Вроде как должно влезтть все это хозяйство в щиток на 24 модуля
30.10.2012 в 13:08:25
всем сторонникам "плотного" монтажа щитов рекомендую почитать
30.10.2012 в 13:22:14
Вопрос был в том, что апараты не вмещаються в щиток на 24 модуля. Но они-то вмещаються только с маленьким запасом места. В запасе только один модуль если все апараты поставить как на схеме.
30.10.2012 в 13:25:37
Shturman1 написал : Но они-то вмещаються только с маленьким запасом места. В запасе только один модуль если все апараты поставить как на схеме.
вмещаются, но делать так не надо. смысл это обсуждать, когда все ясно и железобетонные аргументы имеются?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу