Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

30.10.2012 в 13:04:33

Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной). Второй раз вылезает проблема с обмерзанием подвода трубок на внешнем блоке кондиционера (обмерзают обе трубки), первый заправили фреон и проблема исчезла примерно на полтора года, сейчас вот опять появилась.

Внешний блок помыт как следует керхером, фильтры внутреннего блока тоже промыты. В помещение есть еще один такойже кондиционер (кондиционеры работают поочереди, по 12 часов), с ним все нормально.

Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально? Или правильнее будет забить и тупо по факту ухода фреона заправлять его? Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть? Хочется выбрать правильную стратегию по ремонту данного кондиционера, чтобы правильные задачи ставить кондиционерщикам.

1
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

30.10.2012 в 13:46:44

vasilk написал : Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально?

Вполне реально. Утечки проверяются опрессовкой.

Ну и для общей информации, трубки могут обмерзать не только по причине утечки.

0
vasilk
vasilk
Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

30.10.2012 в 17:20:31

antyar написал : Вполне реально. Утечки проверяются опрессовкой.

И как же можно выявить место такой микроскопической утечки, есть реальная технология или просто тупо переделываются все разъемные соединения?

Ну и для общей информации, трубки могут обмерзать не только по причине утечки.

Какие еще могут быть причины?

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

30.10.2012 в 17:34:33

vasilk написал : И как же можно выявить место такой микроскопической утечки, есть реальная технология или просто тупо переделываются все разъемные соединения?

Можно опрессовать на неделю, так делают на больших системах. В идеале промыть фреонопровод и отвакуумировать. Но в Вашем случае решать Вам.

vasilk написал : Какие еще могут быть причины?

Помимо чисто технологических (их пожалуй не будем учитывать, т.к. достаточное время система работала исправно, вероятно загрязнение контура.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.10.2012 в 21:48:22

vasilk написал : Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной).

Настройка зимника производилась на смонтированном оборудовании ? Утечка - это опрессовка азотом, с оборудованием TESTO, самая микроскопическая утечка выявляется за 10...15 мин ...

vasilk написал : Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть?

Не обязательно уход фреона, но это поймет только грамотный холодильщик, олень, скажет и так нормально, и ливанет еще фреона ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2012 в 23:43:14

судя по тому что обмерзают обе трубки,осмелюсь предположить что у вас возможная проблема-"слишком слабый испаритель",то есть по простому внутренний блок не справляется с производительностью наружного.такое часто происходит когда сильно загрязнены лопасти внутреннего вентилятора(можно проверить с помощью фонарика:)),что мешает нормальному "съему"холода с испарителя внутреннего блока,либо загрязненным ламелям испарителя,что так же ухудшает продув испарителя и приводит к понижению давления всасывания и соответственно к обмерзанию трубок...

0
split-Rostov
split-Rostov
Новичок

Регистрация: 21.05.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 34

02.11.2012 в 03:04:49

Можно всё, можно бегать, можно прыгать вокруг ентого фуджитсу как вокруг ёлки хороводом. Но, из практики, пока не поменяете газ в С/с проблема обмерзания не исчезнет. В вашем случае газ-фреон - не однороден. Последствия такой эксплуатации - трещина впускного клапана компрессора. И вообще, кто вам навялил в серверную простой кондиционер и сказал что это будет работать?

Нуно прецензионник. Или смиритесь с тем, менять с/с каждые 3 года - норма

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.11.2012 в 07:58:57

split-Rostov написал : В вашем случае газ-фреон - не однороден.

*** Гляди ка, без замера как определил неоднородность то *** ... ;)

split-Rostov написал : Нуно прецензионник. Или смиритесь с тем, менять с/с каждые 3 года - норма

А про экономическое обоснование? ***

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

split-Rostov
split-Rostov
Новичок

Регистрация: 21.05.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 34

02.11.2012 в 12:59:03

Обоснования к предыдущему моему посту:

vasilk написал : Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной). Второй раз вылезает проблема с обмерзанием подвода трубок на внешнем блоке кондиционера (обмерзают обе трубки), первый заправили фреон и проблема исчезла примерно на полтора года, сейчас вот опять появилась.

Не факт что утечка, перечитайте свойства газа, обратите внимание на такое качество как - лёжкость (т.е. условия и время старения при не соблюдении онных.)

vasilk написал : Внешний блок помыт как следует керхером, фильтры внутреннего блока тоже промыты.

А газ не кипит, ха.

vasilk написал : Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально? Или правильнее будет забить и тупо по факту ухода фреона заправлять его? Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть? Хочется выбрать правильную стратегию по ремонту данного кондиционера, чтобы правильные задачи ставить кондиционерщикам.

Утечка фреона... Навряд-ли, т.к. нет точки росы совсем. В вашем случае жидкость бьёт по компрессору. это Айс. (Залом трубы исключаем, т.к. кондиционер когда-то работал нормально???), если нет, убираем залом.

Но, менять фреон в любом случае на "свежий". ТакЪ победим.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

02.11.2012 в 19:05:48

split-Rostov написал : А газ не кипит, ха.

Что это он не кипит-то? Если при плюсовой температуре трубки обмерзают? Судя по всему ушло небольшое количество, кипение идет интенсивно уже на выходе из внешнего блока, но фреона пока достаточно, чтобы система работала более-менее адекватно.
В общем пока не замериишь давление, токи температуры - говорить сложно, а экстрасексы все поувальнялись.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

02.11.2012 в 23:43:56

Честно говоря, если нет других проблем с данной системой, и обмерзание наблюдается только при температурах близких к 0 град. С - я бы "забил" на эту проблему, но перед зимой провел бы ТО системы.

0