30.10.2012 в 13:04:33
Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной). Второй раз вылезает проблема с обмерзанием подвода трубок на внешнем блоке кондиционера (обмерзают обе трубки), первый заправили фреон и проблема исчезла примерно на полтора года, сейчас вот опять появилась.
Внешний блок помыт как следует керхером, фильтры внутреннего блока тоже промыты. В помещение есть еще один такойже кондиционер (кондиционеры работают поочереди, по 12 часов), с ним все нормально.
Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально? Или правильнее будет забить и тупо по факту ухода фреона заправлять его? Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть? Хочется выбрать правильную стратегию по ремонту данного кондиционера, чтобы правильные задачи ставить кондиционерщикам.
30.10.2012 в 13:46:44
vasilk написал : Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально?
Вполне реально. Утечки проверяются опрессовкой.
Ну и для общей информации, трубки могут обмерзать не только по причине утечки.
30.10.2012 в 17:20:31
antyar написал : Вполне реально. Утечки проверяются опрессовкой.
И как же можно выявить место такой микроскопической утечки, есть реальная технология или просто тупо переделываются все разъемные соединения?
Ну и для общей информации, трубки могут обмерзать не только по причине утечки.
Какие еще могут быть причины?
30.10.2012 в 17:34:33
vasilk написал : И как же можно выявить место такой микроскопической утечки, есть реальная технология или просто тупо переделываются все разъемные соединения?
Можно опрессовать на неделю, так делают на больших системах. В идеале промыть фреонопровод и отвакуумировать. Но в Вашем случае решать Вам.
vasilk написал : Какие еще могут быть причины?
Помимо чисто технологических (их пожалуй не будем учитывать, т.к. достаточное время система работала исправно, вероятно загрязнение контура.
30.10.2012 в 21:48:22
vasilk написал : Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной).
Настройка зимника производилась на смонтированном оборудовании ? Утечка - это опрессовка азотом, с оборудованием TESTO, самая микроскопическая утечка выявляется за 10...15 мин ...
vasilk написал : Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть?
Не обязательно уход фреона, но это поймет только грамотный холодильщик, олень, скажет и так нормально, и ливанет еще фреона ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.11.2012 в 23:43:14
судя по тому что обмерзают обе трубки,осмелюсь предположить что у вас возможная проблема-"слишком слабый испаритель",то есть по простому внутренний блок не справляется с производительностью наружного.такое часто происходит когда сильно загрязнены лопасти внутреннего вентилятора(можно проверить с помощью фонарика:)),что мешает нормальному "съему"холода с испарителя внутреннего блока,либо загрязненным ламелям испарителя,что так же ухудшает продув испарителя и приводит к понижению давления всасывания и соответственно к обмерзанию трубок...
02.11.2012 в 03:04:49
Можно всё, можно бегать, можно прыгать вокруг ентого фуджитсу как вокруг ёлки хороводом. Но, из практики, пока не поменяете газ в С/с проблема обмерзания не исчезнет. В вашем случае газ-фреон - не однороден. Последствия такой эксплуатации - трещина впускного клапана компрессора. И вообще, кто вам навялил в серверную простой кондиционер и сказал что это будет работать?
Нуно прецензионник. Или смиритесь с тем, менять с/с каждые 3 года - норма
02.11.2012 в 07:58:57
split-Rostov написал : В вашем случае газ-фреон - не однороден.
*** Гляди ка, без замера как определил неоднородность то *** ... ;)
split-Rostov написал : Нуно прецензионник. Или смиритесь с тем, менять с/с каждые 3 года - норма
А про экономическое обоснование? ***
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.11.2012 в 12:59:03
Обоснования к предыдущему моему посту:
vasilk написал : Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной). Второй раз вылезает проблема с обмерзанием подвода трубок на внешнем блоке кондиционера (обмерзают обе трубки), первый заправили фреон и проблема исчезла примерно на полтора года, сейчас вот опять появилась.
Не факт что утечка, перечитайте свойства газа, обратите внимание на такое качество как - лёжкость (т.е. условия и время старения при не соблюдении онных.)
vasilk написал : Внешний блок помыт как следует керхером, фильтры внутреннего блока тоже промыты.
А газ не кипит, ха.
vasilk написал : Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально? Или правильнее будет забить и тупо по факту ухода фреона заправлять его? Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть? Хочется выбрать правильную стратегию по ремонту данного кондиционера, чтобы правильные задачи ставить кондиционерщикам.
Утечка фреона... Навряд-ли, т.к. нет точки росы совсем. В вашем случае жидкость бьёт по компрессору. это Айс. (Залом трубы исключаем, т.к. кондиционер когда-то работал нормально???), если нет, убираем залом.
Но, менять фреон в любом случае на "свежий". ТакЪ победим.
02.11.2012 в 19:05:48
split-Rostov написал : А газ не кипит, ха.
Что это он не кипит-то? Если при плюсовой температуре трубки обмерзают? Судя по всему ушло небольшое количество, кипение идет интенсивно уже на выходе из внешнего блока, но фреона пока достаточно, чтобы система работала более-менее адекватно.
В общем пока не замериишь давление, токи температуры - говорить сложно, а экстрасексы все поувальнялись.
02.11.2012 в 23:43:56
Честно говоря, если нет других проблем с данной системой, и обмерзание наблюдается только при температурах близких к 0 град. С - я бы "забил" на эту проблему, но перед зимой провел бы ТО системы.