Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

06.11.2012 в 12:44:41

Поменяйте унитаз на бесполочный, каналы естественной вентиляции не рассчитаны на мгновенное удаление воздуха. Мощность действующей сейчас приточки скажите?, Может придавить кухонный вытяжной стояк?

0
chipmunk
chipmunk
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Полтава

Сообщений: 91

06.11.2012 в 13:57:37

Medtech написал : Поменяйте унитаз на бесполочный, каналы естественной вентиляции не рассчитаны на мгновенное удаление воздуха. Мощность действующей сейчас приточки скажите?, Может придавить кухонный вытяжной стояк?

примерно 300 м3/ч, кстати да, очень может быть что уходит большая часть воздуха именно через кухню но мне кажется всё же лучше помочь приточке удалять больше воздуха в санузле, чем создавать сопротивление на кухне чтобы все пошло через санузел

0
chipmunk
chipmunk
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Полтава

Сообщений: 91

06.11.2012 в 23:56:55

AlexEE написал : Плохая схема. Не надо совмещать кухонную вытяжку с ванной

кстати почему нельзя ?

я так понимаю нельзя в общие стояки совмещать, а то вдруг засосёт кому-нить на кухню из чьего-то санузла при неправильной работе вентиляции

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

07.11.2012 в 23:29:31

chipmunk написал : лучше помочь приточке удалять больше воздуха в санузле, чем создавать сопротивление на кухне чтобы все пошло через санузел

Зачем мешать? Достаточно отбалансировать. Получается что через выхлоп естественной уходит 5 куб.м в минуту? Это данные приточки, а не измеренное в реале? Размеры решёток естественной какие? это 80 литров воздуха ежесекундно проскакивают через 2 отверстия вытяжной? А объём санузла известен? А звук при этом есть?

0
AlexEE
AlexEE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

08.11.2012 в 00:03:38

chipmunk написал : кстати почему нельзя ?

Потому, что обратный клапан не герметичный, часть воздуха от вытяжки будет через него попадать в ванную. Кроме того, если присоединить вытяжку через тройник (как у Вас на схеме) сопротивление потоку воздуха увеличится примерно в 8 раз по сравнению с плавным поворотом, что "придушит" вытяжку. Я бы вообще с вениляторами не мудрил, тем более, что у Вас будет приточка: воздух сам найдет куда уйти, надо его только направить. И еще: Вам правильно посоветовали "придавить" кухонный стояк. Излишняя вентиляция не нужна, особенно летом в жару и зимой в мороз, т.к. кондиционер или отопление могут на справиться и в квартире будет мягко говоря не уютно. Для комфорта достаточно однократного воздухообмена. Возможно, Вашей приточки уже достаточно с избытком - посчитайте объем жилых комнат и сравните с производительностью приточки.

0
chipmunk
chipmunk
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Полтава

Сообщений: 91

10.11.2012 в 19:15:53

Medtech написал : Зачем мешать? Достаточно отбалансировать. Получается что через выхлоп естественной уходит 5 куб.м в минуту? Это данные приточки, а не измеренное в реале? Размеры решёток естественной какие? это 80 литров воздуха ежесекундно проскакивают через 2 отверстия вытяжной? А объём санузла известен? А звук при этом есть?

Только что померил реальную производительность - 222 м3/час (скорость от 3 до 4 м/с в трубе 150 мм). Всё это удаляется через две решётки 11x17 см. Объем санузла - 7,3 м3. Звука нет :)

0
chipmunk
chipmunk
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Полтава

Сообщений: 91

10.11.2012 в 19:19:03

AlexEE, спасибо за разъяснения. Так делать не буду. Хорошо если ещё из кухни в санузел, а не наоборот :)

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

11.11.2012 в 22:16:30

Так отбалансируйте между кухней и санузлом, тем более что есть чем измерять и видеть цифры а не субъективный результат притяжения листка бумажки. Соответственно производительность зонта должна быть не более производительности приточки, дабы не начать подсасывать из санузлового стояка при работе зонта на выброс. В этой ситуации возможна та самая первая схема в посте, только велика вероятность получить запахи из санузла в кухне и опрокидывание тяги из санузлового стояка и подсос чужих запахов. Потому и стоит определиться либо своя вытяжная с заглушенными выходами естественной и двумя выхлопами на улицу, либо то что есть.

0
dert
dert
Новичок

Регистрация: 13.04.2011

Донецк

Сообщений: 35

07.12.2012 в 01:29:33

Задам здесь свой вопрос, В квартире решил сделать выброс воздуха от кухонной вытяжки на улицу, существующий вент. канал оставлю как есть, собственно вопрос вот в чём, где поставить обратный клапан? На улице как у топикстартера или достаточно будет лепесткового на самой вытяжке?

0
AlexEE
AlexEE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

07.12.2012 в 14:26:54

dert На улице тоже надо. Почему, хорошо объяснили здесь